如何选用断路器保护直流系统
由于直流电源供电稳定可靠并且供电质量高,在一些供电可靠性要求高和其它特殊场合得到了广泛应用。下面简要介绍保护直流电路时开关的选型配置步骤:1. 首先要计算回路发生正负短路时的短路电流Isc(KA)。分以下三种情况:直流电池组假设直流电池满充电时的开路端口电压为Ub、电池组的内阻为Ri,则短路电流精确计算公式为:Isc=Ub/Ri;或根据电池额定容量(C-安时)的估算公式为:Isc=KC (单位:KA),其中K为不大于20近似于10的系数。直流发电机 假设发电机的开路端口电压为Ug,直流系统的额定电压为Un,发电机内阻为Ri,则短路电流的计算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系统某一点的短路电流计算公式为:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V为上述的Ub或Ug,Ri为上述电池组或发电机的内阻,Rl为故障回路的导体总电阻,In为直接接于该点附近的直流电机反馈电流;当没有此直流电机时,式中In=0。2. 其次要明确直流电源的接地方式,分为以下三种:直流电源的一极直
微型断路器的选择和使用zt
摘 要:论述了断路器的选用原则和在使用过程中所要注意的问题。关键词:断路器;选择;使用;问题Selection and Use of MCBLU Jun(Shenyang Branch Office,ABB Co.,Ltd.,Shenyang 110001,China)Abstract:principles of selection and use of a circuit breakerare discussed and the problems for them to be used should bepaid attention to.Key words:circuit breaker;selection;use;problem1 引言微型断路器,简称MCB,是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。MCB虽然是一种终端电器,但选用了不合适的MCB,也经常会造成严重损失,
微型断路器的选择使用(转贴)
摘要] 微型断路器(MCB)是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。该文根据MCB的常用电气参数,提出应当像选用塑壳断路器和框架断路器一样,计算最大短路容量后再选择;对于不同性质的线路,一定要选用‘不同保护特性的 MCB;MCB的设计和使用是针对50—60Hz交流电网的,如用于直流电路,应根据制造厂商提供的磁脱扣动作电流同电源频率变化系数来换算;当环境温度大于或小于校准温度值时,必须根据制造厂商提供的温度与载流能力修正曲线来调整MCB的额定电流值;设计人员应根据制造厂商提供的匹配表选用上下级MCB。最后指出 MCB的附件选用时的注意事项。关键词 微型化断路器微型断路器(以下简称MCB)是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。 MCB虽然是一种终端电器。但它量大面广,若选用了不合适的MCB,造成的损失也是惨重的。本文根据MCB的常用电气参数谈MCB的正确选用方法。McB的额定分断能力额定分断能力就是在保证断路器不受任何损坏的前提下能分断的最大短路电流值。现在市场上见到的MCB,根据各制造厂商提供的有关