单路直流断路器分正负吗?
natury
natury Lv.2
2010年03月15日 21:42:44
来自于断路器
只看楼主

最近有一柜子的直流断路器老烧,厂家说是因为正负接反了才引起烧的,这种说法说的过去吗?而它只分1端和2端,也没有标着正负端。

最近有一柜子的直流断路器老烧,厂家说是因为正负接反了才引起烧的,这种说法说的过去吗?而它只分1端和2端,也没有标着正负端。
免费打赏
xm200702
2010年03月17日 11:09:44
2楼
规范规定:当母线水平排列时,从从设备的前方观察,直流电的正极在左边,负极在右边。故一般的直流断路器接线也应该也要符合这规定吧。

[ 本帖最后由 xm200702 于 2010-3-17 11:11 编辑 ]
回复
liu990401
2010年03月17日 11:14:29
3楼
支持2楼
回复
shwzc
2010年03月17日 15:16:29
4楼
直流电源的必须分极性。
回复
tingquanshanren
2010年03月18日 17:59:32
5楼
断路器是通过线圈流过的电流产生的电磁力来脱扣的,如果极性接反了,电磁力的方向就反了,也就不能脱扣了。再一个是灭弧原理,如果是磁吹方式的,极性接反了不容易灭弧,更要烧断路器了。老板的说法是有道理的,最好查阅一下该型号断路器的说明书,如果有规定的极性接法一定要遵守。
回复
bossdyc
2010年03月18日 21:15:49
6楼
学习。。。。
回复

相关推荐