本人现承担一个项目的研发。其中涉及一个直流励磁回路。该回路使用直流恒流源为一个励磁线圈(励磁线圈含铁芯)供电,电流为2000~3000A,回路负载为感性负载。在一定条件下需要使用开关快速切断直流回路的励磁电流,由于负载为感性负载,一定会在开关两端产生瞬间高压冲击。 因此,对于此开关的要求有三点:1、能够切断2000~3000A直流电流;2、能够抵抗高压冲击。目前,我还不能准确地确定过电压的值,过电压跟切断过程有关,但该电压基本应该在10kV~35kV之间;3、能够快速切断。切断信号不是过电流或过电压,而是控制信号,切断时间越短越好,能在20~30ms内完成。
因此,对于此开关的要求有三点:1、能够切断2000~3000A直流电流;2、能够抵抗高压冲击。目前,我还不能准确地确定过电压的值,过电压跟切断过程有关,但该电压基本应该在10kV~35kV之间;3、能够快速切断。切断信号不是过电流或过电压,而是控制信号,切断时间越短越好,能在20~30ms内完成。
经初步调研,此开关可通过两种方式实现:一种是电力电子IGBT快速开关,一种是机械式“快速直流断路器”。前者在HVDC中应用,成本高;后者基本能够满足我们的要求。“快速直流断路器”国内外都有生产,有不少品牌,性能价格都有较大差异。这里,想请行内人士根据我提供的要求提些建议,哪些品牌值得关注,如何进行选择?
谢谢!