.初次使用直流断路器,看到说明书的应用接线方式,有几个问题想请教各位前辈:(1)双极直流断路器有极性之分吗,就是说一定要按标注的极性接线吗?反过来接线会怎样呢?(2)为什么直流断路器同一极上面标注“-”(1端子)下面标注“+”(2端子);(3)直流断路器为什么没把保护特性标注在额定电流前面,如C10。.
.
初次使用直流断路器,看到说明书的应用接线方式,有几个问题想请教各位前辈:
(1)双极直流断路器有极性之分吗,就是说一定要按标注的极性接线吗?反过来接线会怎样呢?
(2)为什么直流断路器同一极上面标注“-”(1端子)下面标注“+”(2端子);
(3)直流断路器为什么没把保护特性标注在额定电流前面,如C10。
.
2楼
1.既然是开关、包装上,特别是第二张照片特别注明在使用时的接法,那就是直流断路器要分正、负极性了。个人估计是从熄弧能力来考虑的。如果极性接反,将影响熄弧速度。
2.上接线和下接线的正负极性不同,还是从熄弧能力上来考虑,保证对于熄灭电弧磁场的方向。
3.额定电流前面有C是说明开关的脱扣器型式为C型。直流断路器脱扣器不必考虑C、D了。
没有找到相关资料,有可能是胡说八道,请大家指正。
[
本帖最后由 dianqipanli 于 2012-4-3 11:37 编辑 ]
回复
3楼
路过,看一看
回复
4楼
C D 等特性元件是在交流电下所考虑的因素 在直流电中只需要考虑极性的问题
另外关于极性的问题看说明书情况应该是要严格按照说明来的 毕竟不太清楚内部的机动构成
[
本帖最后由 lxcmaomao 于 2012-4-10 10:27 编辑 ]
回复
5楼
还真没用过直流断路器,学习了。
回复
6楼
3.额定电流前面有C是说明开关的脱扣器型式为C型。直流断路器脱扣器不必考虑C、D了。
直流也分保护特性,并不是说不必考虑C\D,直流也有B特性,C特性等等的。
回复
7楼
1.鉴于直流电无过零点,要分断短路电流比交流困难得多,微断开关中有一永磁铁用于吹弧,如果接线反了,电流方向就反了,根据右手定则,本来吹向灭弧室的电弧,就吹向了相反的方向;所以一定要按标示接线,要不分断能力等电气性能得不到保证。
2.你按电流看就好,接线务必保证正流向负;
3.下方有标示C型
3.
回复
8楼
是的,在开关的3C认证标记左侧附近有13In(C)。
回复
9楼
没用过直流断路器