原GBJ 54-83老规范中要求电缆载流量大于等于自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍。低压配电设计规范 GB50054-95中要求满足下列条件:IB≤In≤IZ(4.3.4-1)I2≤1.45IZ(4.3.4-2)也就是线路载流量大于等于自动开关长延时过电流脱扣器整定电流即可。这是为什么,为什么会有这个变化。是断路器有变化了吗为什么老规范要求电缆载流量大于等于1.25倍整定电流值。而新规范要求电缆载流量大于等于整定电流值即可。
原GBJ 54-83老规范中要求电缆载流量大于等于自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍。
低压配电设计规范 GB50054-95中要求满足下列条件:
IB≤In≤IZ(4.3.4-1)
I2≤1.45IZ(4.3.4-2)
也就是线路载流量大于等于自动开关长延时过电流脱扣器整定电流即可。
这是为什么,为什么会有这个变化。
是断路器有变化了吗
为什么老规范要求电缆载流量大于等于1.25倍整定电流值。而新规范要求电缆载流量大于等于整定电流值即可。
[
本帖最后由 hzjmouse 于 2008-11-11 12:01 编辑 ]
2楼
哪位大侠帮忙解答一下自己顶
回复
3楼
自己顶,专家们过来看看吧
回复
4楼
你看看条文说明里有没有呵。
回复
5楼
条文说明里说得不清楚
回复
6楼
问题的问题有点不清楚啊
回复
7楼
大家快来帮帮我呀
回复
8楼
理论值跟实际值吧
回复
9楼
还不是很明白 ,到底是什么意思啊
回复
10楼
顶一下
有没有解答的人?
回复
11楼
我认为应该如此解释;
我们在整定低压短路器的时候通常会按照设备运行或者线路运行的实际运行电流乘以1.2倍的可靠系数来整定长延时,如果按照这样的整定值我们校验电缆线的线径的时候本身就放有1.2倍的余量,但是如果还需要在1.2倍的基础上再放1.25倍的安全系数给电缆这样会重复计算造成不必要的浪费,毕竟过载电流不会长时间出现,不会影响电缆的热寿命,再者,按照这两个规范的编号来看应该遵从GB50054.这是所有低压配电的总纲即最终解释权.
回答不对还请专家指正.
回复