关于断路器选择的一个困惑
hzjmouse
hzjmouse Lv.2
2008年11月10日 21:23:36
来自于断路器
只看楼主

原GBJ 54-83老规范中要求电缆载流量大于等于自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍。低压配电设计规范 GB50054-95中要求满足下列条件:IB≤In≤IZ(4.3.4-1)I2≤1.45IZ(4.3.4-2)也就是线路载流量大于等于自动开关长延时过电流脱扣器整定电流即可。这是为什么,为什么会有这个变化。是断路器有变化了吗为什么老规范要求电缆载流量大于等于1.25倍整定电流值。而新规范要求电缆载流量大于等于整定电流值即可。

原GBJ 54-83老规范中要求电缆载流量大于等于自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍。
低压配电设计规范 GB50054-95中要求满足下列条件:
IB≤In≤IZ(4.3.4-1)
I2≤1.45IZ(4.3.4-2)
也就是线路载流量大于等于自动开关长延时过电流脱扣器整定电流即可。
这是为什么,为什么会有这个变化。
是断路器有变化了吗
为什么老规范要求电缆载流量大于等于1.25倍整定电流值。而新规范要求电缆载流量大于等于整定电流值即可。

[ 本帖最后由 hzjmouse 于 2008-11-11 12:01 编辑 ]
免费打赏
zhangwen-22
2008年11月18日 15:59:42
12楼
断路器技术日益进步,而电缆厂家屡有偷懒,为了顺应历史潮流,减少有色金属消耗,节约有限的能源,故减小电缆横截面的配合,呵呵,灌水真好。
回复
hugh1868
2011年05月07日 19:47:13
13楼
回复
rk5707
2011年05月08日 17:14:11
14楼
按照最新规范!没错的!
回复
cauchyss
2011年05月08日 21:12:19
15楼
我觉得电缆载流量必须大于开关整定值,因为开关出了问题直接换,如果是因为载流量小了线出了问题,有时候就不好换了。
至于是不是大于1.25倍可能是以前余量放的不多,现在余量放的大,所以就要求到整定值了。
回复
lujing9452
2011年05月11日 11:03:35
16楼
王厚余老师在低压电气装置的设计安装和检验第二版中对这类问题已进行详细解释了。