原GBJ 54-83老规范中要求电缆载流量大于等于自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍。低压配电设计规范 GB50054-95中要求满足下列条件:IB≤In≤IZ(4.3.4-1)I2≤1.45IZ(4.3.4-2)也就是线路载流量大于等于自动开关长延时过电流脱扣器整定电流即可。这是为什么,为什么会有这个变化。是断路器有变化了吗为什么老规范要求电缆载流量大于等于1.25倍整定电流值。而新规范要求电缆载流量大于等于整定电流值即可。
低压配电设计规范 GB50054-95中要求满足下列条件:
IB≤In≤IZ(4.3.4-1)
I2≤1.45IZ(4.3.4-2)
也就是线路载流量大于等于自动开关长延时过电流脱扣器整定电流即可。
这是为什么,为什么会有这个变化。
是断路器有变化了吗
为什么老规范要求电缆载流量大于等于1.25倍整定电流值。而新规范要求电缆载流量大于等于整定电流值即可。
[ 本帖最后由 hzjmouse 于 2008-11-11 12:01 编辑 ]