断路器附件的选择的迷惑
altiplano
altiplano Lv.2
2006年06月07日 11:53:47
来自于断路器
只看楼主

各位大虾,小弟乃菜鸟,在做毕业设计遇到一个问题。 我做的是一个二类高层,采用两台800VA变压器,两台变压器的负荷率都在0.65左右,中间用联络柜机械闭锁,互为热备用。当一台变压器发生故障时,联络柜断路器闭合,由另一台变压器带其负荷。这就需要选择脱扣器,如选择欠压脱扣器的话可以满足其要求,但在发生火灾时,如何能实现非消防负荷断电。如选择励磁脱扣器,前者又不能满足。 这是本人的理解,可能会有错误,望各位大虾指教

2006年06月07日 12:23:54
2楼
非消防电源回路选择励磁脱扣器,可由火灾报警信号切断。其他正常运行
回复
altiplano
2006年06月07日 12:31:45
3楼
选择励磁脱扣器的话,在一台变压器发生故障时,另一台的变压器并不能带上其所有的负荷啊?
回复
qingying1717
2006年06月09日 21:04:29
4楼
楼主应该说具体些,采用了一些什么开关
其实脱扣器的原理都是电磁式的
如万能断路起的欠压线圈、脱扣线圈,塑壳断路器的分励脱扣器
脱扣线圈、分励脱扣器起的作用是分断而欠压脱扣器起的作用是欠压保护
至于消防的问题,就要看实际哪些回路是消防哪些是非消防了,具体情况具体设置了~~~~~~~~~~~~~~~
回复
huangwanying
2006年06月09日 21:32:27
5楼

我分析一下:当#1变压器变压器故障停电时,全部负荷由#2变压器供电,由于每台负荷率为65%,那么全部负荷由一台变压器供电是不可能的,首先要保障消防回路不能停电,这时就必须把一些不重要的回路断开,以保障#2变压器能供所有如消防等重要负荷用电。所以:
1、变压器主进线断路器必须带失压脱扣器,这样变压器停电时其主进线断路器会失压而自动跳闸,这样与其有电气联锁的母联柜断路器才可以合闸;
2、对于无人值班但有中央控制室的工程,一些不重要的出线回路断路器,可安装分励脱扣器,实现远控断电;
3、注意:消防应急回路禁用失压脱扣。
以上是我个人理解,不知是否是楼主想知道的。
回复

相关推荐

APP内打开