向各位请教设备外壳接地问题!!!
本人刚开始做机房接地,遇到一些问题,向各位请教。1.一机房机柜、设备外壳和静电地板都接到机房内的等电位箱了,等电位箱接到大楼的基础接地网。用液晶显示测电笔测量机壳电压为12V。用万用表交流档,一头接机壳一头手握测量机壳电压为12.6V。请问我的手握测量方法是否正确,应该如何测量?12V的电压肯定高,如何处理?国标是小于几伏?2.一机房机柜、设备外壳都接到机房的单独接地点了,该接地点直接接到室外单独接地网,但是用1中方法测试电压为3V多。零地电压为1.5V,接完地之后就变成了3V。该机房刚刚烧坏一台防火墙,但防火墙无接地。请问谁能解释并解决一下。在机房设备不断电情况下能否用摇表分段测量接地电阻?谢谢了!
浅谈电气设备的接地与接零
所谓接地,就是电气设备的任何部分与土壤间作良好的连接。在这里,接地系统按其设备和作用可分为保护接地、工作接地、保护接零和重复接地4种。在正常或事故状态下,为了保证电气设备可靠运行,而将电力系统中某一点进行接地,无论是直接接地或经特殊装置接地均称工作接地;当电气设备与带电部分相绝缘的金属外壳由于绝缘破坏可能带电,造成触电事故,为了防止这种触电的危险而将金属外壳或构架同接地体之间作良好的连接,使设备外壳保持和大地同为零电位,称之为保护接地;如果将与带电部分相绝缘的金属外壳或构架与中性点直接接地系统中的零线连接,(称为保护接地)?如果将与带电部分相绝缘的金属外壳或构架与中性点直接地系统中的零线连接,称为保护接零;将零线的一点或几点再次与地作金属性连接,称为重复接地,总而言之,无论是接地和接零,其目的不外乎有两个:一是电气设备在任何范围内,它的金属外壳及其靠近它垢金属结构都始终保持低电位,以防触电危险,确保人身安全。二是提供可靠的电气通路。就是在接地短路电流通过时也不会有火花或其它明显的过热现象,以避免易燃物质或气体引燃,造成火灾危险。<