关于设备房如何做防雷接地
各位前背们,请问一下配电室如何做防雷接地是最好的?我现在有两种做法1是配电室四周距地面0.2米处做一圈40*4的接地扁钢。在配电室房一个接地端子板2是在配是室靠近柱子的地方放两个接地端子版,一般这两个接地端子板在配电室两端。然后用一40*4的扁钢从一端子板经过变压器和配电柜底部到另一端子板,。形成闭合回路(我们这里变压器和配电柜放同一房间)请问一下这两种做法那一个好些,谢谢
关于防雷接地,什么时候测试?
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
关于屋顶电气设备的防雷接地问题
建筑物屋顶上装有风机、热泵、航空灯等电气设备时,把设备外壳与避雷带连成一体这是通常的做法,但往往忽视了重要的一点:即这些电气设备的电源线未加防护不能直接与配电装置相连接。 GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.3条作了如下规定。装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线、电缆的金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在10m以上,方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。
接地与防雷计算、接地防雷设备的安装
本帖最后由 shanying_521 于 2013-7-27 21:54 编辑 接地与防雷的计算
机房设备的防雷接地及环境要求措施
一、通信设备的防雷措施 (一)天馈线避雷 1.通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分lm以上,避雷针与避雷引下线良好焊接,引下线直接与地网线连接。 2.天线馈线金属护套应在顶端及进入机房人口处的外侧作保护接地。 3.出人站的电缆金属护套,在人站处作保护接地,电缆内芯线在进站处应加装保安器。 4.在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的
电气设备接地和防雷接地(急)
我单位要进行全面的接地大检查(电气设备保护接地和工作接地以及防雷接地),但是这些接地该用什么标准来衡量它规范不规范?比如仪表盘柜该用什么接地方式?电动机接地线该选用什么样子的?该用多大截面的导线才符合规范?这些都应该有一个国家标准的规范,我不知道在哪里找?有谁知道请快回答! 先谢了!
公路隧道机电设备的防雷接地设计
关于防雷接地的问题,求教
高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
建筑物屋顶电气设备防雷和接地问题
碰到个建筑物屋顶电气设备接地问题: 屋顶有避雷网,同时需要在屋顶安装多台电气用电设备,如风冷热泵、风机、水泵等等,查了些资料,不太明白,具体的施工方法,已知的说法: 1.电机外壳、槽钢基础、管道、支架等均与避雷网,也就是引下线焊接; 2.电机类电源进线,将PE黄绿线接至接线盒内;疑问,就是,这样做法,是否造成 雷击电流 串进配电盘??若这种做法不正确,则,应如何做??有相关规范,更好!
关于建筑防雷接地的设计
刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的