关于屋顶电气设备的防雷接地问题
向天索要1度电
2014年07月21日 09:57:46
只看楼主

建筑物屋顶上装有风机、热泵、航空灯等电气设备时,把设备外壳与避雷带连成一体这是通常的做法,但往往忽视了重要的一点:即这些电气设备的电源线未加防护不能直接与配电装置相连接。 GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.3条作了如下规定。装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线、电缆的金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在10m以上,方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。

建筑物屋顶上装有风机、热泵、航空灯等电气设备时,把设备外壳与避雷带连成一体这是通常的做法,但往往忽视了重要的一点:即这些电气设备的电源线未加防护不能直接与配电装置相连接。

GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.3条作了如下规定。装有
避雷针 和避雷线的构架上的照明灯电源线必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线、电缆的金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在10m以上,方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。

  如果与避雷装置连成一体的电气设备的电源线,未加防护直接与低压配电装置相连接.当遭到雷击时,雷击引起的高电位就会通过电源线传到其它低压配电装置上。


  与屋顶避雷装置已连成一体的电气设备的外壳,如再与屋内的接地线相连是更严重的错误。因为屋顶遭到雷击时,雷电流就会从避雷带→屋顶电气设备外壳→屋内电气设备外壳,使屋内电气设备外壳出现高电位,这是极其危险的。因此屋顶电气设备的外壳已与避雷装置连成一体后,不允许再与屋内接地线相连。

免费打赏
向天索要1度电
2014年07月21日 09:58:27
2楼
求具体做法!!
回复
向天索要1度电
2014年07月21日 10:00:31
3楼
“电缆的金属护层或金属管必须接地”。这个“接地”具体做法??是连接到配电室的PE?还是接到哪里??
回复
向天索要1度电
2014年07月21日 11:02:11
4楼
回复
向天索要1度电
2014年07月21日 11:02:46
5楼
自己顶,不能沉啊,坐等答案。。
回复
boeing_s
2014年07月22日 08:19:52
6楼
民规
11.5.2固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍标志灯及其他用电设备的线路,应采取下列防雷电波侵入措施。
1无金属外壳或保护网罩的用电设备,应处在接闪器的保护范围内。
2有金属外壳或保护网罩的用电设备,应将金属外壳或保护网罩就近与屋顶防雷装置相连。
3从配电盘引出的线路应穿钢导管,钢导管的一端应与配电盘外露可导电部分相连,另一端应与用电设备外露可导电部分及保护罩相连,并应就近与屋顶防雷装置相连,钢导管因连接设备而在中间断开时,应设跨接线,钢导管穿过防雷分区界面时,应在分区界面作等电位联结。
4在配电盘内,应在开关的电源侧与外露可导电部分之间装设浪涌保护器。
回复
酒店电气
2014年07月22日 17:15:23
7楼
各种规范各种图集都要了解 做设计的太不容易了
回复
tbdy
2014年12月01日 11:45:08
8楼
首先请问楼主文章是谁写的?
他说的有道理,但与现行规范有冲突,6楼已经给出了。


“电缆的金属护层或金属管必须接地”。这个“接地”具体做法??是连接到配电室的PE?还是接到哪里??
这个好理解,金属管的作用是屏蔽,要屏蔽效果全面就要金属管两端连通,内部线有电流时在金属管上感应出电流,消耗内部线上的雷电流能量。所以所谓两端接地,关键是让两端连通,现在建筑要求整体等电位联接,能成环路就行。
回复
tbdy
2014年12月01日 11:53:31
9楼
太阳能热水器的防雷方法倒是值得思考。
如楼主文章提出的,金属外壳与屋顶等电位联接,地线与外壳联接,那么雷击屋顶时雷电流会有一部分进入配电系统,治理的一种方法就是加金属管消耗能量,但是长度要够,规范是不小于10米,能更长更好。
另外,在雷电流作用下,屋顶与各楼层间会有很大的电位差,每层楼平面等电位联接了不会受影响,但是垂直方向电位差还是很大的,所以要在太阳能热水器线路上加避雷器,实现接地线与楼层与相线、零线的瞬时等电位联接。如果建筑本身防雷做的不好,楼层等电位没有实现,那么就会有过电压产生。

换个思路,热水器加避雷针保护,并与屋面防雷系统绝缘,这样是不是就不会把雷电流引入配电系统了呢?这是楼主文章要说的,只是与现行规范冲突了。
回复
cxwwhw
2018年12月07日 15:06:25
10楼
现在的规范版本是《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016,第4.6.3条,楼主说的问题和本条文无关,请注意是无关,条文“构架”非指建筑物屋顶,而且是这个构架上装有避雷针或者避雷网。。。看看条文解释就清楚了。恰恰忽视的这一条,与本贴问题无关。。。个人理解规范。
回复

相关推荐

APP内打开