一、通信设备的防雷措施 (一)天馈线避雷 1.通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分lm以上,避雷针与避雷引下线良好焊接,引下线直接与地网线连接。 2.天线馈线金属护套应在顶端及进入机房人口处的外侧作保护接地。 3.出人站的电缆金属护套,在人站处作保护接地,电缆内芯线在进站处应加装保安器。 4.在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。
一、通信设备的防雷措施
(一)天馈线避雷
1.通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分lm以上,避雷针与避雷引下线良好焊接,引下线直接与地网线连接。
2.天线馈线金属护套应在顶端及进入机房人口处的外侧作保护接地。
3.出人站的电缆金属护套,在人站处作保护接地,电缆内芯线在进站处应加装保安器。
4.在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。
5.通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的
电源线,应采用具有金属护套的
电力电缆,或将电源线穿人金属管内布放,其电缆金属护套或金属管道应每隔l0m就近接地一次。电源芯线在机房入口处应就近对地加装保安器。
(二)供电系统避雷
1.交流
变压器避雷
(1)交流供电系统应采用三相五线制供电方式。当电力变压器设在站外时,宜在上方架设良导体避雷线。
(2)电力变压器高、低压侧均应各装一组避雷器,避雷器应尽量靠近变压器装设。
2.电力电缆避雷
(1)当电力变压器设在站内时,其高压电力线应采用地埋电力电缆进入通信局(站),电力电缆应选用具有金属恺装层的电力电缆或其他护套电缆穿钢管埋地引入通信局(站)。
(2)电力电缆金属护套两端应就近接地。
(3)地埋电力电缆与地埋通信电缆平行或交叉跨越的隔距应符合设计要求。严禁采用架空交、直流电力线引出通信局(站)。
(4)通信局(站)内的工频低压
配电线,宜采用金属暗管穿线的布设方式,其垂直部分应尽可能靠近墙,金属暗管两端及中间应就近接地。
3.电力设备避雷
(三)太阳电池、风力
发电机组、市电混合供电系统防雷措施
(四)接地系统的检查
二、通信设备的环境要求
(一)机房温度要求
1.根据不同用途的机房,温度要求各不相同。
2. 在正常情况下,机房温度是指在地板上l. 5m和设备前方0. 4m处测得的数值。
3.长期工作的设备,机房温度一般保持在18~28℃之间。
4. 短期工作的设备,机房温度一般保持在10~35℃之间。短期工作指连续工作不超过48小时或年累计不超过15天。
5.有人长期工作的机房,机房温度一般保持在18~23℃之间。
(二)机房湿度要求
1.在正常情况下,机房湿度是指在地板上1. 6m和设备前方0. 4m处测得的数值。
2.长期工作的设备,机房相对湿度一般保持在40%~ 70%之间。
3.短期工作的设备,机房相对湿度一般保持在10%~-90%之间。
4.有人长期工作的机房,机房相对湿度一般保持在40%~70%之间。
(三)机房防尘要求
(四)机房抗干扰要求
(五)机房照明要求