电气设备接地线的安装流程
1、接地线必须先打地线对于地线祥泰电气提示一般采用镀锌角钢或钢管制作。角钢厚度不小于4mm,钢管壁厚不小于3.5mm,有效面积不小于48平方毫米。垂直接地体的长度一般在2.5~3m之间(不能短于2m)。2、电气设备绝缘在配电柜中,一般接配电柜的地线铜牌!在配电柜或者配电箱中找一下,一般没有用绝缘子而是直接用导体装在柜子上的铜牌或铜端子就是地线铜牌(或地线端子。)在机房工程中,一般接等电位接地铜牌或者等电位接地端子箱。在大楼的强电间可以找到等电位端子箱,在机房的静电地板下可以找到等电位接地铜牌。3、防止接地线安装不正确有许多农村电工甚至供电部门的技术人员在安装避雷器的接地线时常常将避雷器的接地直接接地然后再从接地桩子上另引一根接地线至变压器的外壳这种接法表面上看来没有什么问题但实际上是不正确的。因为当雷电流侵入避雷器放电时进入地下的雷电流i在接地电上产生较大的压降ir0它和F1上的残压us
电气设备检修中挂接地线规定
1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。3、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。5、要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。6、新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。7、按不同电压等级选用对应规格的接地线。8、严禁使用其它金属线代替接地线。9、现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。10、接地线具有双面性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开
电气设备地线的设计要点
在电气设备中绝大多数的干扰问题都可以通过正确的屏蔽以及合理的接地来解决,所以我们一定要对接地设计工作予以足够的重视。接地系统由模拟地、数字地、机壳地以及系统地等四大部分组成,其中数字地也称作逻辑地,机壳地也称作屏蔽地。 在接地设计中需要注意的几个方面: 1 、合理选择接地方式 通常有多点接地以及单点接地两种接地方式,所以我们要进行合理选择。在设备的工作频率超过 10MHz 的情况下,由于地线抗阻的过大会给设备的正常运行带来不良的影响,所以我们应该尽量选择多点接地来达到降低地线阻抗的目的。同理,当电路的工作频率达不到 1MHz 的情况下,我们就要采取一点接地的方式来避免形成的环流影响到干扰。所以,在 1
浅谈电气设备的接地与接零
所谓接地,就是电气设备的任何部分与土壤间作良好的连接。在这里,接地系统按其设备和作用可分为保护接地、工作接地、保护接零和重复接地4种。在正常或事故状态下,为了保证电气设备可靠运行,而将电力系统中某一点进行接地,无论是直接接地或经特殊装置接地均称工作接地;当电气设备与带电部分相绝缘的金属外壳由于绝缘破坏可能带电,造成触电事故,为了防止这种触电的危险而将金属外壳或构架同接地体之间作良好的连接,使设备外壳保持和大地同为零电位,称之为保护接地;如果将与带电部分相绝缘的金属外壳或构架与中性点直接接地系统中的零线连接,(称为保护接地)?如果将与带电部分相绝缘的金属外壳或构架与中性点直接地系统中的零线连接,称为保护接零;将零线的一点或几点再次与地作金属性连接,称为重复接地,总而言之,无论是接地和接零,其目的不外乎有两个:一是电气设备在任何范围内,它的金属外壳及其靠近它垢金属结构都始终保持低电位,以防触电危险,确保人身安全。二是提供可靠的电气通路。就是在接地短路电流通过时也不会有火花或其它明显的过热现象,以避免易燃物质或气体引燃,造成火灾危险。<