电气设备检修中挂接地线规定
guoqudexiaowu
2015年05月27日 12:23:17
只看楼主

1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。3、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。5、要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。


6、新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。
7、按不同电压等级选用对应规格的接地线。
8、严禁使用其它金属线代替接地线。
9、现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。
10、接地线具有双面性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。
免费打赏
lingxuct
2015年05月31日 18:19:17
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-5-31 18:23 编辑

高压操作必须填写电气操作票,挂或拆接地线也是电气操作的一种,不能“工作完毕要及时拆除接地线”!!

电气检修工作必须办理《第一种电气工作票》!工作票上必须写清楚有几付接地线(有编号),这个接地线是值班电工操作的,检修人员是不能动接地线的!如果工作中需要拆开接地线测量绝缘电阻,必须由工作票签发人到现场同意!!并且测量结束必须立即把接地线按原来位置恢复挂接好!!!

电气设备挂上接地线(或合上接地刀闸)后,才叫“检修状态”,只有在“检修状态”下才能允许检修工作!! 检修工作完毕后,所有开关、断路器等必须恢复到检修前状态,不准在没有恢复状态下离开!!!!

值班员在工作票结束签字前必须要到现场检查接地线和各开关是否恢复到原位置,在没有恢复时,应强行命令工作负责人把接地线和开关操作到原状态!!!
回复

相关推荐