这样接地线也能通过验收:
.这样接地线也能通过验收!
有一栋宿舍楼,设计每层楼早过道处设置一根接地线,接地线为什么要设置在离地300mm墙上的抹灰层内,遇到门返到地面,过门后又返到墙面??
我想在老家的房子做一根接地线,,因为农村电网都是没有地线的。钢筋只能打进一米多点,太长我没办法打进去,我打算在电表旁边打钢筋下去,但是电表是在路边,人来人往的,虽然地线是没带电的,可是我担心万一漏电地线就带电了,不知道这样会不会不安全,求指教。
比630kVA的BV-150还小
M10的普通螺丝最短的有多长?有15的吗?还有高压设备这块接地扁铜线的规格怎么选,选多少平方合适?我们都是M10的螺丝,所以开口线鼻子250A和150A的孔径会不会一样,250Ade孔径刚合适,但是安数太大
做设备接地时,导线的型号怎么确定
1、工作零线与保护零线只有一点连接吗?为什么2、保护零线可以理解为接地线吗?
现在供电系统很多采用“环网”或“手牵手”运行方式,这样在变电站检修母线时就有可能造成带接地线送电,请教一下各位高手有没有方法检测到对方母线接地是否还存在呢?
住户配电箱进线设计为5×16mm2导线,但施工时将接地线改为10mm2的导线啦,按国家验收规范6.1.2是不行的,请各位高手指点一下,是否可以改小?
将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?
1、I段 TMY-4(2(100*10))+1(100*10)II段 TMY-4(2(100*10))+1(100*10)母线桥 TMY-3(2(100*10))+1(100*10)这样设计是否可以?==============================2、TMY-4(2(100*10))+1(100*10)变压器低压侧中性点接地线应该选择多大的尺寸?根据99D201-2干式变压器安装,干式变压器容量1250,镀锌扁钢63*5,采用50*5是否可以?
两台200kVA变压器一用一备,4芯电缆出线到一个进线柜的4极双电源转换开关,问题是电缆是4芯的,到低压柜那里怎么接?可不可以这样:把两路电缆第4芯看成PEN,在转换开关每路进线的N端子上分出一根“PE”线接柜内PE排,可不可以?电缆已经采购,真的不知道怎么做才好,大家帮个忙吧!
求教高手:低压无功补偿柜的接地线,那个标准或规程中有对它的明确规定,比如: 线径、内部连接方式(与电容器、仪表,等等)、外部接地方式、接地标准(接地电阻),等等。始终找不到答案,请高手指教!
依据两种方法GB3906-1991和GB7251.1-1997对接地导体截面进行计算:GB3906-1991规定:6-8 接地沿金属封闭开关设备排列的方向设置一接地导体,接地导体应能满足该回路动热稳定电流的要求,如果是铜质的,其电流密度在规定的接地故障发生时不应超过200A/mm2,其截面积不得小于30mm2,该接地导体应设有与接地系统相连接的的接线端子。当接地导体通过三相短路电流时(如用于接地开关的短路连接),可参照附录F来计算接地导体的截面。附录F根据短路持续电流的热效应计算裸导体截面的方法S=(I/a)√(t/△θ)式中: S—导体截面(mm2)I— 电流有效值(A)a按铜—13选取t—电流通过时间(S)△θ—温升,以K表示,对裸导体取180K;如果时间超过2S小于5S,△θ值可增加到215K。当t取4S,温升取215K时, S=(I/a)√(t/△θ)=(I/13)√(t/215)=(I/K1)√t 此时:K1=190;
图籍04DX101-1 P32页给出的变压器低压侧中性点接地线选择表中,中性线截面比相线截面小的多,0.3倍以下,为什么?规范要求保护线截面不小于相线截面的一半,此处如何理解?我理解此处接地线的作用为强制零电位,不知对不对?
接地线的间隔太密了 怎么调整啊?
做接地线,一般要打几根角铁才合格?
现状:现场为2区,已安装的电气设备无接地,现用BVR接地线从就近接地扁钢处引至设备时,可否将保护线绑在设备的电缆保护管外面?或将保护线与设备电缆同管敷设,是否符合规范?请各位大神解释下,谢谢!!