本人刚开始做机房接地,遇到一些问题,向各位请教。1.一机房机柜、设备外壳和静电地板都接到机房内的等电位箱了,等电位箱接到大楼的基础接地网。用液晶显示测电笔测量机壳电压为12V。用万用表交流档,一头接机壳一头手握测量机壳电压为12.6V。请问我的手握测量方法是否正确,应该如何测量?12V的电压肯定高,如何处理?国标是小于几伏?2.一机房机柜、设备外壳都接到机房的单独接地点了,该接地点直接接到室外单独接地网,但是用1中方法测试电压为3V多。零地电压为1.5V,接完地之后就变成了3V。该机房刚刚烧坏一台防火墙,但防火墙无接地。请问谁能解释并解决一下。
本人刚开始做机房接地,遇到一些问题,向各位请教。
1.一机房机柜、设备外壳和静电地板都接到机房内的等电位箱了,等电位箱接到大楼的基础接地网。
用液晶显示测电笔测量机壳电压为12V。用万用表交流档,一头接机壳一头手握测量机壳电压为12.6V。请问我的手握测量方法是否正确,应该如何测量?12V的电压肯定高,如何处理?国标是小于几伏?
2.一机房机柜、设备外壳都接到机房的单独接地点了,该接地点直接接到室外单独接地网,但是用1中方法测试电压为3V多。零地电压为1.5V,接完地之后就变成了3V。该机房刚刚烧坏一台防火墙,但防火墙无接地。请问谁能解释并解决一下。
在机房设备不断电情况下能否用摇表分段测量接地电阻?谢谢了!
2楼
1、用电笔是测量人站的地方与所测位置的电位差,对接地系统是否良好,应该用接地电阻测试仪。
2、“机房刚刚烧坏一台防火墙”,是路由器吧?烧设备与所接电源电压有关,与接地电阻是否合格关系不是非常密切,请检查电源电压是否超过240V(+10%额定值)。
回复
3楼
测接地电阻的是接地电阻仪不是摇表.
如果是有雷电后烧设备那可能是接地问题,如果烧坏阶段无雷电天气,那就是电源电压问题.
你们电源安装了浪涌保护吗?这个是防止线路过电压的.
设备不断电,那你要把到设备的接地拆除,后测接地体的接地电阻.
回复
4楼
在机房设备不断电情况下,用一临时线将另一接地网端接设备外壳,再把到设备的接地拆除,后测接地电阻,断开等电位箱接地线,用接地电阻测试仪分段测接地体的接地电阻。
摇表不能测量接地电阻。
手握测量的是电场感应电压,不是接地问题,你如果光脚站在静电地板上,一表笔头接机壳手握另一表笔头测量机壳,人手与设备外壳电位差就变小了。
接完地之后就变成了3V。感应环路长了,感应电压就搞了。另接完地之后设备电阻变小了,感应电流经表头流过你身体电压降就变大了,人手与设备外壳电位差就变大了。
接完地之后,正确测量是,一表笔头接设备外壳另一表笔头接地网端测量机壳电压就小了。