屏蔽线屏蔽层应一端接地还是两端接地
屏蔽接地通常采用两种方式来处理:屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地。① 屏蔽层单端接地是在屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地,另一端不接地或通过保护接地。在屏蔽层单端接地情况下,非接地端的金属屏蔽层对地之间有感应电压存在,感应电压与电缆的长度成正比,但屏蔽层无电势环流通过。单端接地就是利用抑制电势电位差达到消除电磁干扰的目的。这种接地方式适合长度较短的线路,电缆长度所对应的感应电压不能超过安全电压。静电感应电压的存在将影响电路信号的稳定,有时可能会形成天线效应。② 双端接地是将屏蔽电缆的金属屏蔽层的两端均连接接地。在屏蔽层双端接地情况下,金属屏蔽层不会产生感应电压,但金属屏蔽层受干扰磁通影响将产生屏蔽环流通过,如果地点A和地点B的电势不相等,将形成很大的电势环流,环流会对信号产生抵消衰减效果。动力电缆线两边接地,电机端的PE必然要接在驱动端的PE上,并最终接入机箱内的大地汇流排。 信号线则需要区别情况对待,一般而言模拟信号主张单端接地,以避免双端接地时,地电势
关于二次系统屏蔽接地的事儿
本来是个跟帖的,但是屏蔽接地的事非常重要,跟大家分享一点经历!雷电对地放电,大电流流过的大地附近的电缆就会感应过电压,如果电缆没有屏蔽层,或者屏蔽层接地不好,就会,在电缆芯线内感应高电压,于是过电压就窜进了运行回路内。变电站安装的避雷器主要是防一次过电压的,二次过电压还是要靠设备的良好接地,构筑很好的屏蔽防护措施(我们的二次电缆全部都是铠装屏蔽电缆,其实这个投资是值得的,几十年来,我们没有发生过二次设备串进雷电过电压的事件),而我们公司的仪表自控系统就经常受到雷电过电压的袭击。虽然他们是弱电设备,抗高电压能力的确差些,但是主要还是他们对接地和屏蔽工作认识不足,这方面工作没做好,即使后来投资百万加装防浪涌装置,效果依然不明显。所以,我非常赞同坦克的看法。其实接地屏蔽工作一定要非常重视,不然会发生一些莫名其妙的故障。去年,我们接收一个220kV变电站时,抽查他们的电缆接地情况,发现所有的二次电缆的屏蔽层都是捆扎的,要求施工单位(西北一家大型电建公司)返工焊接,他们不同意,他说他们在西北都是这么做的,从来没见过我们这样要求的。 当然,最终还是返工了,上万根二次电缆啊,没日