本来是个跟帖的,但是屏蔽接地的事非常重要,跟大家分享一点经历!雷电对地放电,大电流流过的大地附近的电缆就会感应过电压,如果电缆没有屏蔽层,或者屏蔽层接地不好,就会,在电缆芯线内感应高电压,于是过电压就窜进了运行回路内。变电站安装的避雷器主要是防一次过电压的,二次过电压还是要靠设备的良好接地,构筑很好的屏蔽防护措施(我们的二次电缆全部都是铠装屏蔽电缆,其实这个投资是值得的,几十年来,我们没有发生过二次设备串进雷电过电压的事件),而我们公司的仪表自控系统就经常受到雷电过电压的袭击。虽然他们是弱电设备,抗高电压能力的确差些,但是主要还是他们对接地和屏蔽工作认识不足,这方面工作没做好,即使后来投资百万加装防浪涌装置,效果依然不明显。所以,我非常赞同坦克的看法。其实接地屏蔽工作一定要非常重视,不然会发生一些莫名其妙的故障。
雷电对地放电,大电流流过的大地附近的电缆就会感应过电压,如果电缆没有屏蔽层,或者屏蔽层接地不好,就会,在电缆芯线内感应高电压,于是过电压就窜进了运行回路内。去年,我们接收一个220kV变电站时,抽查他们的电缆接地情况,发现所有的二次电缆的屏蔽层都是捆扎的,要求施工单位(西北一家大型电建公司)返工焊接,他们不同意,他说他们在西北都是这么做的,从来没见过我们这样要求的。 当然,最终还是返工了,上万根二次电缆啊,没日没夜地干了一个多月,才整改完。可见,有些大型专业安装公司对接地问题都不是很重视!
这方面工作没做好,不仅仅受雷电流的影响,一次接地或者短路,甚至大电机启动都会引起二次设备动作。上海一家大型合资企业,低压柜用的是ABB的智能柜(insum柜,一台15w),可能太智能了,保护测控都是走通讯,设计没考虑到低压设备都是大电流,电磁干扰很强,在加上施工质量不是很好,二次线/通讯线的接地屏蔽做的不好。柜内的二次智能设备经常误动,那造成的损失啊,加起来有几个亿!
真正有效的防雷接地工程不是埋在地下,就是被封在电缆头内,一般检查不出来,一定要每年坚持对每个接地点测量接地电阻,其实这个工作非常重要!