电缆的屏蔽层应几点接地?
fjq0000000
fjq0000000 Lv.2
2005年02月08日 22:35:49
来自于防雷减灾
只看楼主

先给大家拜个早年,祝大家新年好。再向大家请教2个问题。1。电缆的屏蔽层是一点接地还是两点接地?为什么?2。电缆的钢铠应几点接地?为什么?

先给大家拜个早年,祝大家新年好。再向大家请教2个问题。
1。电缆的屏蔽层是一点接地还是两点接地?为什么?

2。电缆的钢铠应几点接地?为什么?
zhangzhen_0
2005年02月09日 13:29:42
2楼
一点接地,听师傅说的
回复
js7752
2005年02月16日 21:21:28
3楼
强电还是弱电?不一样的。
回复
李兴龙机电科技
2005年02月17日 16:45:34
4楼
好像弱电电缆一段接地,避免环流。
回复
yangjun780227
2005年02月23日 10:37:35
5楼
我施工的是弱电方面的,需要防爆要求的,屏蔽层需要接地,是一点接地。
回复
fjq0000000
2005年03月05日 07:17:11
6楼
我想问在不同场所和情况下需要几点接地?
例如:在防暴场所.非防暴场所.在强电情况下.弱电情况下分别需要几点接地?电缆的屏蔽层,电缆的钢铠层一样么?
我以前的做法:电缆的钢铠层两端分别接地.
电缆的屏蔽层一端接地.(配电室一端)
以上都是在防暴单位作的.
不知道对不对?非防暴场所是不是也这么做?
回复
winter-070
2005年03月06日 16:27:14
7楼
强电电缆接地是一点接地,是为防止雷击的一种,弱电缆接地也是一点,是为了防止电磁干扰信号的.各有各的用途.
回复

相关推荐

APP内打开