中频炉无功补偿出现的问题!
某钢厂4套20T中频炉都是24脉波整流,电能质量仪显示,35KV线路主要有7、8、9、10、23、25次谐波,总电压畸变率高达7%左右,电能质量不合格。后来上了一套滤波装置,设3、4、5、6四个支路。滤波装置投运后其中7、8、9、10电压谐波由1%左右降到0.5%,但23、25次谐波基本上没有降低高达达2.4%左右。总的谐波畸变率3%左右,有时会超标。而且中频炉刚开炉时(大概10来分钟左右)5P、6P电容器支路电流会有一定的增大,最大15A,平时稳定时80A。问题:1:23次、25次谐波怎样滤除,好像是没有设置23、25次滤波支路的? 2:5P、6P电容器支路电流为什么会变化?是谐振了吗?为什么中频炉中后期时电容器支路电流比较稳定?附上5P、6P的电压谐波曲线图
关于无功补偿的一些问题
1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考