一个中小型企业,装一台0.5TON中频炉,另有十台左右电机,电机总容量不超过50KW,中频炉额定功率320KW左右,请问在做配电设计时,如何进行无功补偿?如何消除谐波?如果大家有图纸的话,可否提供一份,感激大家了!

一个中小型企业,装一台0.5TON中频炉,另有十台左右电机,电机总容量不超过50KW,中频炉额定功率320KW左右,请问在做配电设计时,如何进行无功补偿?如何消除谐波?如果大家有图纸的话,可否提供一份,感激大家了!
免费打赏
anju1111
2006年03月13日 19:57:21
2楼
大家帮帮我啊!求大家了!
回复
铁牛66
2006年03月13日 22:35:27
3楼
单装个无功补偿装置是不行的,你最好别试,到时候老要换电容器,烦死你,
唯一的方法就是安装一套低压谐波滤除装置。效果很好,即可以满足无功补偿的要求,也可以使PCC点的谐波量达到国标《公用电网 电能质量》GB/T 14549-93 的限值,两全其美。
回复
铁牛66
2006年03月13日 22:46:33
4楼
这里给你一个滤波补偿的示意图吧,可以参考一下。
回复
铁牛66
2006年03月13日 22:52:22
5楼
如果有兴趣的话,我可以再给你传一份关于0.5T中频炉(315KVA变压器)滤波补偿的效果分析图表。
回复
anju1111
2006年03月13日 23:32:01
6楼
大哥,非常感谢!
回复
anju1111
2006年03月13日 23:34:11
7楼
大哥,如果在他不使用中频炉,单独使用电机时,无功又怎么补偿呢?
回复
chao.99
2006年03月14日 09:57:08
8楼
学习
回复
铁牛66
2006年03月14日 12:03:44
9楼
那就用单调谐补偿,同样也是LC回路,
也可以用普通的电容补偿柜,但必须加联锁控制,
即在中频开炉时,电容必须得退出来.
回复
daojianwuying
2006年03月14日 12:25:05
10楼

非常有兴趣。。。。
回复
铁牛66
2006年03月16日 21:47:51
11楼
可以到这里去看看,我有图表上传到那里:http://co.163.com/forum/content/219_155554_0.htm#lastreply