我厂中频炉无功补偿改造后使用三相电抗器及电容器串联,但随着中频炉的投入,电抗器发出很大的声音,听起来象磁共振,再投入第二台中频炉时,声音更加猛烈,补偿电容能正常投入,并达到目标功率因数,请问造成这种现象的原因是什么,并请各位高人解决~
我厂中频炉无功补偿改造后使用三相电抗器及电容器串联,但随着中频炉的投入,电抗器发出很大的声音,听起来象磁共振,再投入第二台中频炉时,声音更加猛烈,补偿电容能正常投入,并达到目标功率因数,请问造成这种现象的原因是什么,并请各位高人解决~
2楼
你采用的是三相铁心电抗器吗?震动的主要原因应该是谐波产生的。我们可以详细的交流一下。我的邮箱daiping163@163.com
回复
3楼
电抗率设计的是否合理,否则会产生谐振;
有没有测量一下谐波含量
回复
4楼
电抗率设计的是否合理,否则会产生谐振;
有没有测量一下谐波含量
回复
5楼
没遇见
期待高手的回答
回复
6楼
1.电抗器铁芯材质问题或铁芯漏磁太大.
2谐波叠加.
回复
7楼
我也没遇见
期待高手的回答
也好借此学习一下
高手来解答一下吧
回复
8楼
国产的铁芯电抗器,铁芯普遍不够紧固
回复
9楼
铁芯震动为原因之一,据我所知单台中频炉进行补偿效果要好一些,可以避免由谐波造成的谐振
回复
10楼
电抗率设计的是否合理,否则会产生谐振; 猜测是产生谐振了。
回复
11楼
电抗率设计的是否合理,否则会产生谐振;
有没有测量一下谐波含量