电力用户谐波治理方案选择
核心提示:按谁干扰,谁污染,谁治理的原则,进行谐波源用户侧治理。即对于产生大量谐波的用户,在用户变的低压侧加装KYLB低压滤波补偿装置按“谁干扰,谁污染,谁治理”的原则,进行谐波源用户侧治理。即对于产生大量谐波的用户,在用户变的低压侧加装KYLB低压滤波补偿装置。根据装置的原理不同,可分为KYSVC静止型无功动态补偿装置,KYLB无源电力滤波装置和KYAPF有源电力滤波装置。为此仅就用电方谐波治理方案选择作探讨。谐波治理装置的选用KYAPF有源电力滤波装置的应用特征KYAPF有源电力滤波装置的基本原理是从电网中检测出谐波电流,经内部芯片快速计算、分析、比较,控制主功率单元产生一个与该谐波电流大小相等而极性相反的补偿电流,从而使电网电流只含基波成分。这种滤波器能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,且补偿特性不受电网阻抗的影响。下图为KYAPF有源电力滤波装置基本架构。从上图可知,KYAPF有源电力滤波装置根据电网和负载性质,分别有三相三线系列和三相四线KYAPF系列有源电力滤波装置,三相三线系列主要针对整流器、变频器、大型UPS、中频炉
诺企数据机房谐波治理方案之研究
本文旨在探讨数据机房之谐波治理对策。由于IT(InformationTechnology)负载之重要性极高,对于设备电源之供电可靠度及电能质量之需求亦较高。随着IT设备急剧成长,于数据机房使用之UPS(UninterruptablePowerSupply)设备亦大幅成长。而UPS设备属于非线性负载,于运转时所产生之谐波污染将直接影响数据机房用电之电能质量。文中拟定数据机房之补偿方案与谐波治理方案,其中滤波器包含无源及有源滤波器。最后比较各项补偿方案改善前后之效益。 一、引言 随着数字时代之进步,数字化信息已与人类之生活密不可分。因应数字信息成长之速度,储存数字数据之需求亦大幅提高,置放IT设备机房之需求量亦大幅提高。由于IT设备对于用电可靠度之要求相当高,因而于数据机房内之IT设备皆以UPS供电,以防电力中断之情形发生。 一般使用之UPS设备多为6级脉波整流
UPS谐波危害的认识与治理
谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。 谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。 对于我们在长期使用的UPS电源,到底UPS电源会产生哪些谐波呢,目前所产生的谐波到底会有哪些危害了,具体的危害给大家讲讲: 1、对断路器、漏电保护器、继电器等保护、自控装置产生干扰,造成误动作。使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。使电力变压、使电动机产生附加损
谐波危害这么多,要怎么治理呢?
一、谐波的定义电能质量的好坏,直接影响到工业产品的质量,评价电能质量有三方面标准。首先是电压方面,它包含电压的波动、电压的偏移、电压的闪变等;其次是频率波动;最后是电压的波形质量,即三相电压波形的对称性和正弦波的畸变率,也就是谐波所占的比重。随着科学技术的发展,随着工业生产水平和人民生活水平的提高,非线性用电设备在电网中大量投运,造成了电网的谐波分量占的比重越来越大。它不仅增加了电网的供电损耗,而且干扰电网的保护装置与自动化装置的正常运行,造成了这些装置的误动与拒动,直接威胁电网的安全运行。举个常见的例子来说,**节能灯在使用量所占比重较小的电网中运行,的确比常用的白炽灯好,不仅亮度高又省电,而且使用寿命也长。但是相反,在大量投运节能灯后,就会发现节能灯的损坏率大大提高。这是由于节能灯是非线性负荷,它产生较大的谐波污染了这一片电网,造成三相负荷基本平衡情况下,中心线电流居高不下,线电压与相电压之比比1要小得多,造成了该片电网供电质量下降,用电设备发热增加,