我公司有大量大功率直流电机2X1250KW共2组,额定电压6KV,有整流变压器4000KVA/0.6KV的2台和2000KVA/0.6KV的1台。另外两台2235KW交流异步电机由变频器驱动。现在准备谐波治理,其中5、7、11、3、23次严重,各次谐波相当于基波电流值的45%、35%、7%、5%、3%。由于设备负荷变化范围大,速度快(10几秒从14%变到100%)。现有电容补偿设备为接触器自动控制投切,电容由于谐波问题损坏严重,一年换一次,设备满载时变压器发热严重。现看有关资料有二极管投等半导全切换的电容补偿设备,可以对大量大功率整流设备的开通和判断瞬时短路的较好效果,不知有哪位用过。
谐波危害这么多,要怎么治理呢?
一、谐波的定义电能质量的好坏,直接影响到工业产品的质量,评价电能质量有三方面标准。首先是电压方面,它包含电压的波动、电压的偏移、电压的闪变等;其次是频率波动;最后是电压的波形质量,即三相电压波形的对称性和正弦波的畸变率,也就是谐波所占的比重。随着科学技术的发展,随着工业生产水平和人民生活水平的提高,非线性用电设备在电网中大量投运,造成了电网的谐波分量占的比重越来越大。它不仅增加了电网的供电损耗,而且干扰电网的保护装置与自动化装置的正常运行,造成了这些装置的误动与拒动,直接威胁电网的安全运行。举个常见的例子来说,**节能灯在使用量所占比重较小的电网中运行,的确比常用的白炽灯好,不仅亮度高又省电,而且使用寿命也长。但是相反,在大量投运节能灯后,就会发现节能灯的损坏率大大提高。这是由于节能灯是非线性负荷,它产生较大的谐波污染了这一片电网,造成三相负荷基本平衡情况下,中心线电流居高不下,线电压与相电压之比比1要小得多,造成了该片电网供电质量下降,用电设备发热增加,
UPS谐波危害的认识与治理
谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。 谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。 对于我们在长期使用的UPS电源,到底UPS电源会产生哪些谐波呢,目前所产生的谐波到底会有哪些危害了,具体的危害给大家讲讲: 1、对断路器、漏电保护器、继电器等保护、自控装置产生干扰,造成误动作。使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。使电力变压、使电动机产生附加损
电力谐波的诊断与综合治理
摘要:电力谐波的存在使电力设备受损,供电质量下降,对广大用户也存在一定的危害,因而强化电力谐波的治理意义重大。本文分析了电力谐波的主要诊断对策,并就如何实施电力谐波的综合治理提出了一些对策。 1 电力谐波的诊断 模拟滤波和基于傅氏变换的频域分析法。模拟滤波器法诊断电力谐波有两种方式:一是通过滤波器滤除基波电流分量从而得到谐波电流分量,二是用带通滤波器得出基波分量,再与被检测电流相减后得到谐波电流分量。采用模拟滤波器对电力谐波进行诊断简便易行,但存在较大的误差,此外这种诊断方法不具备实时性,且容易受外界环境干扰。 基于傅氏变换的频域分析法是根据采集到的一个周期的电压值或电流值进行计算和分析,从而得到电流中所包含的谐波次数、幅值等信息,将有待消除的谐波分量通过傅里叶变换器获得所需的误差信号,再将所得的误差信号进行傅里叶反变换就得到了补偿信号。