我公司有大量大功率直流电机2X1250KW共2组,额定电压6KV,有整流变压器4000KVA/0.6KV的2台和2000KVA/0.6KV的1台。另外两台2235KW交流异步电机由变频器驱动。现在准备谐波治理,其中5、7、11、3、23次严重,各次谐波相当于基波电流值的45%、35%、7%、5%、3%。由于设备负荷变化范围大,速度快(10几秒从14%变到100%)。现有电容补偿设备为接触器自动控制投切,电容由于谐波问题损坏严重,一年换一次,设备满载时变压器发热严重。现看有关资料有二极管投等半导全切换的电容补偿设备,可以对大量大功率整流设备的开通和判断瞬时短路的较好效果,不知有哪位用过。
今天以发现个别补偿电容组有三相不平衡现象,如14A\24A\14A,我不知为什么.有的电容组有一相电流为0,我分析这相电容内的熔断器已断.求师指点!!
回复
3楼
楼主说“有二极管投等半导全切换的电容补偿设备”,可见楼主不懂电。
二极管投是什么?半导还全切换?
回复
4楼
不好意思!我打错了.是半导体(可控硅)投切的电容补偿设备
回复
5楼
电容内是没有熔断器的,应该是接触器上面熔断器断了.
效果好的补偿见这里有图纸和元件资料:http://co.163.com/forum/content/219_496747_1.htm