目前,对于锻压等行业中频炉的电力无功补偿问题有不同的解决方案,效果也不一。由于中频炉出现大量的谐波,不但电网造成污染、电动机等设备遭毁,还使无功补偿装置无法正常工作。尽管有些单位采用了一些解决方案,仍会出现下列情况: 1、没有彻底治理好中频炉谐波对无功补偿装置的危害,只是减轻了谐波,无功补偿装置运行时间过长,会出现内部电力电容器鼓胀、晶闸管投切开关烧坏等现象。 2、无功补偿装置自身的技术缺陷导致
目前,对于锻压等行业中频炉的电力无功补偿问题有不同的解决方案,效果也不一。由于中频炉出现大量的谐波,不但电网造成污染、电动机等设备遭毁,还使无功补偿装置无法正常工作。尽管有些单位采用了一些解决方案,仍会出现下列情况:
1、没有彻底治理好中频炉谐波对无功补偿装置的危害,只是减轻了谐波,无功补偿装置运行时间过长,会出现内部电力电容器鼓胀、晶闸管投切开关烧坏等现象。
2、无功补偿装置自身的技术缺陷导致装置运行寿命时间短。
本文介绍了海文斯电气低压中频炉的电力谐波治理方法。采用电抗器和谐波电涌保护器对谐波电流和谐波电压同时治理,并动态跟踪补偿控制,以晶闸管开关对滤波电力电容器进行投切,使海文斯电气补偿装置时刻保持达在最佳的运行状态。
某厂原安装的4台无功补偿柜,单台容量为240kvar,总容量为960kvar;补偿柜电容器单只容量为30kvar,电压等级为480V,额定运行电流应为36.1A。经过测量,由于中频炉的谐波电流超过电容器额定运行电流的200%~300%,30kvar单只电容器实际运行电流达到了100A左右。致使短时间内无功补偿柜中各种电器元件烧毁,无功补偿装置无法运行使用。
测试了炼钢炉在全过程中产生的谐波,中频电炉的5、7次谐波电流和电压严重超标。
海文斯电气提出以下改造方案:
1、同时对谐波电流和电压进行治理,并使补偿电容器组在投入和切除时不产生涌流,加大补偿电容器本身的耐受电压和抗谐波能力(采用海文斯电气滤波电容器),从而保证中频炉负载无功补偿的正常运行。
2、采用动态跟踪补偿控制的方式,将功率因数补偿到0.95以上。
3、采用由海文斯生产的具有国内先进技术的无功补偿控制器、谐波电涌保护器、智能复合开关、特殊滤波电抗器、滤波电力电容器为核心元件的组合配置。
通过对多套改造后的中频炉无功补偿装置测量可知,补偿回路单只容量为30var的电容器的额定工作电流应为36.1A,而实际运行电流为35~37A(因系统电压波动导致电流轻微变化),工作状态正常;再经过波形检测可知,补偿前、后的正弦波波形有很大改善。补偿柜中各电器元件和电容器运行正常,无过流和发热现象,运行效果很理想。谐波电压瞬间最高量控制在基波电压的80%以内,保证电器元件不回因过电压击穿而烧坏。