低压中频炉谐波治理和无功补偿海文斯电气解决方案
hevens00
hevens00 Lv.2
2020年01月06日 18:04:33
只看楼主

目前,对于锻压等行业中频炉的电力无功补偿问题有不同的解决方案,效果也不一。由于中频炉出现大量的谐波,不但电网造成污染、电动机等设备遭毁,还使无功补偿装置无法正常工作。尽管有些单位采用了一些解决方案,仍会出现下列情况: 1、没有彻底治理好中频炉谐波对无功补偿装置的危害,只是减轻了谐波,无功补偿装置运行时间过长,会出现内部电力电容器鼓胀、晶闸管投切开关烧坏等现象。 2、无功补偿装置自身的技术缺陷导致

目前对于锻压等行业中频炉的电力无功补偿问题有不同的解决方案效果也不一。由于中频炉出现大量的谐波不但电网造成污染、电动机等设备遭毁还使无功补偿装置无法正常工作。尽管有些单位采用了一些解决方案仍会出现下列情况:

1没有彻底治理中频炉谐波对无功补偿装置的危害只是减轻了谐波无功补偿装置运行时间会出现内部电力电容器鼓胀晶闸管投切开关烧坏等现象。

2无功补偿装置自身的技术缺陷导致装置运行寿命时间短

本文介绍了海文斯电气低压中频炉的电力谐波治理方法。采用电抗器和谐波电涌保护器对谐波电流和谐波电压同时治理并动态跟踪补偿控制晶闸管开关对滤波电力电容器进行投切使海文斯电气补偿装置时刻保持最佳的运行状态。

微信截图_20200106173208.png

厂原安装的4台无功补偿柜单台容量为240kvar总容量为960kvar补偿柜电容器单只容量为30kvar电压等级为480V额定运行电流应为36.1A。经过测量由于中频炉的谐波电流超过电容器额定运行电流的200%300%30kvar单只电容器实际运行电流达到了100A左右。致使短时间内无功补偿柜中各种电器元件烧毁无功补偿装置无法运行使用。

测试了炼钢炉在全过程中产生的谐波中频电炉的57次谐波电流和电压严重超标。

海文斯电气提出以下改造方案

1同时对谐波电流和电压进行治理并使补偿电容器组在投入和切除时不产生涌流加大补偿电容器本身的耐受电压和抗谐波能力采用海文斯电气滤波电容器),从而保证中频炉负载无功补偿的正常运行。

2采用动态跟踪补偿控制的方式将功率因数补偿到0.95以上。

3采用由海文斯生产的具有国内先进技术的无功补偿控制器、谐波电涌保护器、智能复合开关、特殊滤波电抗器、滤波电力电容器为核心元件的组合配置。

通过对多套改造后的中频炉无功补偿装置测量可知补偿回路单只容量为30var的电容器的额定工作电流应为36.1A而实际运行电流为3537A(因系统电压波动导致电流轻微变化)工作状态正常再经过波形检测可知补偿前、后的正弦波波形有很大改善。补偿柜中各电器元件和电容器运行正常无过流和发热现象运行效果很理想。谐波电压瞬间最高量控制在基波电压的80%以内保证电器元件不回因过电压击穿而烧坏