预埋电气钢套管的壁厚参考哪个图集!!!
张国鹏668
2024年08月24日 09:52:22
只看楼主

1 平战结合的防空地下室均应具备引接城市电力系统电源和战时区域或内部电源的管线条件。2 所有穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管应进行防护密闭或密闭处理。管材应选用热镀锌钢管,密闭材料应采用热镀锌钢板。3 在各个防空地下室出入口及连接通道口的防护密闭门门框墙及密闭门门框墙上应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管材应采用热镀锌钢管,管壁厚度不小于2.5mm,并应符合防护密闭要求。

4 当防空地下室电缆或导线较多时,可采用沿电缆桥架敷设的方式,但电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙,穿过时应改为穿热镀锌钢管敷设,并应符合防护密闭要求。

5 由室外地下进出防空地下室的强电和弱电线路,应分别设置防爆波电缆井,防爆波电缆井宜设置在紧靠外墙外侧应预埋备用管并应采取防护密闭措施。

6. 战时内部电源配电回路的电缆穿过其他防护单元或非防护区时,在穿越的防护单元或非防护区内。

image.png

免费打赏
张国鹏668
2024年08月24日 09:59:42
2楼

管径较大时,以产品参数为准

回复

相关推荐

APP内打开