关于自动无功补偿的困惑
aq342856489
2013年08月06日 21:14:38
只看楼主

先上图。图1,2是低压配电系统中,1段母线,2段母线的自动功率补偿柜。但是一段母线有两个柜子,一个功率补偿主柜,一个辅柜。3,4图可以看到控制原理图。我想问你下一段的1段的两个功率补偿柜之间连接的电缆起什么作用。2段的功率补偿柜是否需要连接到1段的主柜上面?

先上图。
图1,2是低压配电系统中,1段母线,2段母线的自动功率补偿柜。但是一段母线有两个柜子,一个功率补偿主柜,一个辅柜。3,4图可以看到控制原理图。我想问你下一段的1段的两个功率补偿柜之间连接的电缆起什么作用。2段的功率补偿柜是否需要连接到1段的主柜上面?
免费打赏
aq342856489
2013年08月06日 21:15:35
2楼
貌似看不清楚,我上一套CAD版的。
回复
aq342856489
2013年08月06日 21:29:24
3楼
不好意思 CAD上传不了 我上传放大的图吧
回复
aq342856489
2013年08月06日 21:30:36
4楼
没有人帮小弟解答一下么?
回复
aq342856489
2013年08月06日 21:32:47
5楼
在线等啊 ,大家帮个忙啊
回复
aq342856489
2013年08月06日 22:18:49
6楼
有没有知道的 给说下呗
回复
云飘飘
2013年08月07日 07:16:37
7楼
没有图,下载要钱。
回复
state-grid
2013年08月09日 21:31:00
8楼
虽然没看到图纸,凭我的经验说一下如果辅柜没有单独的控制器的话,连接电缆就起联动的作用,即通过主柜接触器的辅助触点控制辅柜接触器的投切,2段的补偿柜连接到2段的主柜上,跟1段的没关系
回复
gike81
2013年08月11日 14:32:02
9楼
看过图纸,两台电容柜共用一台控制器。柜间的连线是控制器的信号输出线,连接至没有控制器的补偿柜内,给动态投切开关提供投切信号。
回复
ymgshym3_
2013年08月14日 16:23:34
10楼
虽然没看到图纸,凭我的经验说一下如果辅柜没有单独的控制器的话,连接电缆就起联动的作用,即通过主柜接触器的辅助触点控制辅柜接触器的投切,2段的补偿柜连接到2段的主柜上,跟1段的没关系
回复