好几天了,怎么没有人解答一下?我也在等;
回复
3楼
通一相5A电流,如不自投,换另一相5A电流
回复
4楼
去A相电流.BC相电压
回复
5楼
无功补偿控制器自动投切调试,检查一次回路,二次回路.接线无问题后,给柜加3相电源,补偿控制器取A相电流5A.BC相电压,调到自动投切
回复
6楼
请问大家,自动投切调试时,5A的电流都是怎么给的?或者5A的电流是由什么产生的?难道给补偿器提供电压和5A的电流就能实现自动投切吗?
回复
7楼
我们出厂调试一般都是摘掉电容器做手动投切试验.
回复
8楼
再用一个小电机(220V100W以上的即可)串联在取样电流的输入线路中,使电机工作,其工作电流可以模拟取样电流,可检验补偿器能否自动投切。(土办法,简陋,好用)
回复
9楼
直接用调压器给出5a以内的电流即可。也就是模拟采样互感器中的电流。
回复
10楼
直接采样的电流和电压保持一致的,怎么才实现自动透切呢。
回复
11楼