总进线三相三个模拟电流表 一个没示数 另外两个有示数 但不像正常情况下示数相同 而是有一定的差距 即一相示数比另一相要大一些无功补偿柜进线三个模拟电流表 一个没示数 另外两个有示数 示数相同平时正常情况下当时所带负载自动投切装置会投切4组电容 可今天8组电容(总共就8组)全部投切上了 而且是长时间投切也没有被自动装置撤下来这种现象是什么原因啊?[ 本帖最后由 gaosiren 于 2009-9-3 20:04 编辑
总进线三相三个模拟电流表 一个没示数 另外两个有示数 但不像正常情况下示数相同 而是有一定的差距 即一相示数比另一相要大一些
无功补偿柜进线三个模拟电流表 一个没示数 另外两个有示数 示数相同
平时正常情况下当时所带负载自动投切装置会投切4组电容 可今天8组电容(总共就8组)全部投切上了 而且是长时间投切也没有被自动装置撤下来
这种现象是什么原因啊?
[
本帖最后由 gaosiren 于 2009-9-3 20:04 编辑 ]
2楼
:L :L :L
请尽快检查电流取样线路,可能线路故障(可能是线路断线了)。
你现在的设备在不正常工作状态下工作,处于严重过补偿,会导致无功功率很大,会被罚款的。
技术无界,交流促共进:
QQ在线交流:744475974,
QQ资料空间:
http://744475974.qzone.qq.com
低压无功补偿常见问题及解答:hppt://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
回复
3楼
可是问题就在于 我将电容柜断了电 再次送上电 一切都恢复了正常 总柜和电容柜的三相电流表恢复了正常
自动补偿装置也恢复正常投切了
这到底是什么原因呢?
好奇怪啊?!!!!!!!!!!!!
回复
4楼
:time: :time:
如果断电后重新送电,系统能恢复,那就是补偿控制器死机了。这是劣质产品经常出现的问题。
你得小心,它还会出现的,只要有一些干扰,或电压波动、或负荷波动,等等,都会导致它再次死机,你每次都必需断电复位才行。
这不是自动补偿设备了,要你参与才能正常工作。
回复
5楼
如果是无功补偿器死机了 上面有复位键 点击复位键后不行
把转换开关拧到停止 让电容器断电 再拧回自动 马上全部的电容又自动投上了 仍然不行
非要拉掉隔离开关再合上才可以
而且我想不明白的是 无功补偿死机 为什么电流表的示数会发生错误啊 而且是总柜和电容柜的电流表都发生错误
无功补偿控制器还能反作用于电流表?
回复
6楼
自己顶 我3# 5#的疑问可有达人能给解答下啊?
回复
7楼
我再顶 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
8楼
你们买的东西太贱了,或者买东西的人太贪了,再或者卖东西的人太缺德了,你把你的电器柜子(配电柜和电容柜)里面的电器产品品牌产地报报看,给大家看看里面是不是些垃圾。垃圾间的相互影响才能产生的现象。
回复
9楼
可以说下 智能功率因数控制器的生产厂商是杭州鑫普电子设备有限公司
不知道这家公司的产品口碑如何?
回复
10楼
请测测每组电容的三相电流是不是均衡?还有就是智能功率因数控制器是不是劣质?万能转换开关或 自动补偿器与多个交流接触器下方的热继电器的控制线同时同时带电吸合?
回复
11楼
:time: :time:
啊哈,从常见的补偿器的设计思路上看:
复位键不起作用,说明复位线路没有接通,或不能复位,所以一定要断电才能复位恢复。
出错时使电流表显示错误,是补偿器内部的CT的取样回路振荡,导致对内部CT反向送电,相当于加重外部CT负载,导致取样电流变化。也导致取样数据出错,无法正确进行控制。
快换补偿器吧,要不你得钉在电房了
[
本帖最后由 shenzhen_aut 于 2009-9-7 17:41 编辑 ]