请教:控制器按取样物理量不同分为: 功率因数型 无功电流型 无功功率型他们各自优缺点是什么?
请教:控制器按取样物理量不同分为:
功率因数型
无功电流型
无功功率型
他们各自优缺点是什么?
免费打赏
首席技术官
2007年06月17日 20:42:45
2楼
后两者是一样的
其实参数设置好了,都差不多
负荷大的时候功率因数的好些,看目的了,如果非要功率因数达到0.999,最好用无功型的.
负荷小的时候无功型的好些,功率因数型的会出现投切振荡,因为电容器的容量是固定的.