大家好!我公司的功率因数只达到0.7, 我向各位老师请教,如何能提高到正常的功率因数。我单位使用的是JKL7CE智能无功功率自动补偿控制器,设定的功率因数是0.94,延时时间是6秒。
大家好!我公司的功率因数只达到0.7, 我向各位老师请教,如何能提高到正常的功率因数。
我单位使用的是JKL7CE智能无功功率自动补偿控制器,设定的功率因数是0.94,延时时间是6秒。
2楼
把情况说的具体点,不然不好说是什么原因造成的。如电容器是否已经全部投入?控制器的工作情况是否正常?等
回复
3楼
6秒的延时?太快了吧.看型号应该是天正的控制器吧
回复
4楼
0.7这么低。。如果电容都投上了就是补偿电容不够贝。。
说得太简单了,,先看看说明书,
1、观察下电容组是否投切。。看接触器(有的是复合开关)是否动作、投切指示灯是否亮。。
能够自动投切基本上是运行正常。
2、不自投的。。你可以手动投上去。看看功率因素好点没。。都投了多少应该有所提高,还不够。。就是补偿电容不够。
3、互感器穿反、二次线接错的话,应该是负值。。当然过补也是。估计不是这方面的问题。。
但总不会是发生一次线接错、没打总开关、这种问题把。。
有些补偿柜在主线路上(断了相当于没有投入)、电容线路上(断了投了当没投。。)、控制线路(断了控制器无显示,应该不是)上有熔断器。。检查一下。。
回复
5楼
谢谢大家的帮助!
电容是正常投切,最多投入是四组电容。所用电容额定容量是199微法,电压400伏,电流14.4安。共有10组。变压器是200的,控制器投切是在0.64到0.99之间。控制器是上海先锋电控电器有限公司。投切指示灯正常工作。
现在的问题就是功率因数太底,控制器可以设定下限功率因数吗?怎么设定?功率因数,延时,过压设定在多少?
回复
6楼
如设订的是0.94,而控制器补不到预定的话,有一点要注意,是否是控制器受了谐波干扰了,其实延时,过压设定在多少都不是关键。
回复
7楼
所用电容额定容量是199微法??汗、、、、、、、、
电力电容都是用Kvar的把。。仔细看看单组是多少Kvar,有多少组。。
200KVA的变压器用到10组电容??奢侈啊。。
如果真的是有10组。。正常投切,最多投入是四组电容。。。不大可能把。。
应该是控制器可控制10组输出,但实际只有4组电容把。。
一般设定功率因素低于要求就投入,一般要求0.85、0.9或以上。。这个叫投入门限
过压。。保护用的。。视线路情况定。有时为保证末端电压足够,首端电压会比较高,变压器调9500档位时,低压为420V。。所以过压一般设430V。。这个叫过压门限
延时。。视你负荷性质的。。负荷变动很大就延时长点(要不老是动作。。投了切,切了投)。。负荷变动均匀就延时短点。。
这个俺目前还在研究中,没有好的办法。。一般都5S、、10S、20S。。
下面的兄弟补充。。纠正。
回复
8楼
控制器投切是在0.64到0.99之间
难道是低到0.64才投??高于0.99就切??
这个不懂你实际怎么设置的。。应该是:一般设定功率因素低于要求就投入,一般要求0.85、0.9或以上。。这个叫投入门限
高于0.99就切。。可以说的过去。。反正不能过补。。
回复
9楼
7楼言之有理,估计楼主没搞明白,或者该产品说明书没了解清楚。(whr0513)
回复
10楼
电容容量可以用微法表示,也可以用千乏表示。但楼主的意思好像还说的不够明确。
一、是你说电容正常投入四组后功率因数有没有变化,变化到多少?
二、控制器是无功功率控制模式还是功率因数控制模式也会影响到电容的正常投入,两种用法还有一些小的差别的。
三、延时六秒太短,如果采用功率因数控制模式控制,会出现电容因放电不彻底而重复投入后造成电容器的寿命缩短,严重时还会引起爆裂等事故。
四、如果有严重谐波干扰的情况下,还得考虑滤波问题,这样才能保证补偿效果和设备的正常使用寿命。
回复
11楼
“所用电容额定容量是199微法??汗、、、、、、、、
电力电容都是用Kvar的把。。仔细看看单组是多少Kvar,有多少组。”
“额定容量是199微法,电压400伏,”
相当于10Kvar
回复