本单位使用的是苏州电力电容器有限公司生产的TBB0.4-(250/10)型低压无功补偿装置.(自动) 额定电压0.4KW,额定容量250KVAR.今天突然不运行,检查情况如下:1.亮过压红灯.2.开关在自动位置却亮手动绿灯.3.A相互感器因固定螺丝松动整体落在三相铜排上(完好无损),装好后送电重试(自动)依旧不动作.因本人第一次接触使用,又无任何资料,特请高手指导,谢谢!已经确定转换开关手动正常,SET键无反应.打停止,动上、下键,再打自动,可以消除过压红灯,重复这种操作,可使自动、过压、手动三个灯轮换亮,但设备无动静。(型号是:JKL5A-10智能无功功率补偿控制器.)
本单位使用的是苏州电力电容器有限公司生产的TBB0.4-(250/10)型低压无功补偿装置.(自动) 额定电压0.4KW,额定容量250KVAR.今天突然不运行,检查情况如下:1.亮过压红灯.2.开关在自动位置却亮手动绿灯.3.A相互感器因固定螺丝松动整体落在三相铜排上(完好无损),装好后送电重试(自动)依旧不动作.因本人第一次接触使用,又无任何资料,特请高手指导,谢谢!
已经确定转换开关手动正常,SET键无反应.打停止,动上、下键,再打自动,可以消除过压红灯,重复这种操作,可使自动、过压、手动三个灯轮换亮,但设备无动静。(型号是:JKL5A-10智能无功功率补偿控制器.)
2楼
最好联系一下原生产厂家,经常遇到的问题厂家应该有个解释
有些问题咱们想破脑袋都归不到根本上
回复
3楼
今天已换成NWK1-G型控制器,可以使用,但出现以下问题:1.开一台160KW电机,合上三个电容后(每个25KVAR),数显不稳定,一下0.99,一下0.58宽范围漂浮不定,20分钟左右才稳定在0.97-0.99区间.2.加开一台135KW电机后,共合上六个电容,但135KW停机后,先退出一个,一小时后再退一个,此后不再有动静,一直维持4个.为什么会这样,请大家指点迷经!
回复
4楼
你所表示的情况不清楚。
1。开一台160KW电机上去的时候是否有其它如电焊机等负载。
还有就是浮期间是否电容一直在切除投入。如果是,有可能是投切震荡。
期间没有投切动作看功率因素是否正常。如果正常判断为控制器有问题。
2.“135KW停机后,先退出一个,一小时后再退一个”看功率因素是否正常。如果正常则表示此情况是正常的。无需考虑。
我是初学者不知道对不对。
回复
5楼
不知楼主问题解决了没,若解决了,给个回复.是什么问题
回复
6楼
现将因数设在0.96,基本正常.只一台160KW电机运行时,有时投入三个电容,有时四个,个人估计是有一只电容有问题,待查实,不知大家有何建议.(同时运行160和135仍是六只)
楼回答:除了照明无别的电器(变压器是500KVA)
回复
7楼
还是不行,投入数量今天2台机组,投入电容变成4个,少了2个.
回复
8楼
1.是否为取样互感器过大?一般都按变压器配置取样互感器,而实际负载远远小过变压器额定电流,特别是在互感器变比比较大的时候,造成取样不准确。
2.还有,工厂环境的话,有没有可能是谐波造成的?
回复
9楼
可能是控制器型号问题
回复
10楼
告诉你吧,你用RC2000系列谐波控制器准没事,我都遇到你说的类似问题。