无功自动补偿控制器是否坏了,要更换?
sxm600048
sxm600048 Lv.4
2007年07月28日 07:27:48
只看楼主

本单位使用的是苏州电力电容器有限公司生产的TBB0.4-(250/10)型低压无功补偿装置.(自动) 额定电压0.4KW,额定容量250KVAR.今天突然不运行,检查情况如下:1.亮过压红灯.2.开关在自动位置却亮手动绿灯.3.A相互感器因固定螺丝松动整体落在三相铜排上(完好无损),装好后送电重试(自动)依旧不动作.因本人第一次接触使用,又无任何资料,特请高手指导,谢谢!已经确定转换开关手动正常,SET键无反应.打停止,动上、下键,再打自动,可以消除过压红灯,重复这种操作,可使自动、过压、手动三个灯轮换亮,但设备无动静。(型号是:JKL5A-10智能无功功率补偿控制器.)

本单位使用的是苏州电力电容器有限公司生产的TBB0.4-(250/10)型低压无功补偿装置.(自动) 额定电压0.4KW,额定容量250KVAR.今天突然不运行,检查情况如下:1.亮过压红灯.2.开关在自动位置却亮手动绿灯.3.A相互感器因固定螺丝松动整体落在三相铜排上(完好无损),装好后送电重试(自动)依旧不动作.因本人第一次接触使用,又无任何资料,特请高手指导,谢谢!
已经确定转换开关手动正常,SET键无反应.打停止,动上、下键,再打自动,可以消除过压红灯,重复这种操作,可使自动、过压、手动三个灯轮换亮,但设备无动静。(型号是:JKL5A-10智能无功功率补偿控制器.)
lzsir2000
2007年07月28日 08:39:43
2楼
最好联系一下原生产厂家,经常遇到的问题厂家应该有个解释
有些问题咱们想破脑袋都归不到根本上
回复
sxm600048
2007年07月29日 00:04:45
3楼
今天已换成NWK1-G型控制器,可以使用,但出现以下问题:1.开一台160KW电机,合上三个电容后(每个25KVAR),数显不稳定,一下0.99,一下0.58宽范围漂浮不定,20分钟左右才稳定在0.97-0.99区间.2.加开一台135KW电机后,共合上六个电容,但135KW停机后,先退出一个,一小时后再退一个,此后不再有动静,一直维持4个.为什么会这样,请大家指点迷经!
回复
jmake2006
2007年07月30日 13:35:52
4楼
你所表示的情况不清楚。
1。开一台160KW电机上去的时候是否有其它如电焊机等负载。
还有就是浮期间是否电容一直在切除投入。如果是,有可能是投切震荡。
期间没有投切动作看功率因素是否正常。如果正常判断为控制器有问题。
2.“135KW停机后,先退出一个,一小时后再退一个”看功率因素是否正常。如果正常则表示此情况是正常的。无需考虑。
我是初学者不知道对不对。
回复
wangmin2007
2007年07月30日 14:07:48
5楼
不知楼主问题解决了没,若解决了,给个回复.是什么问题
回复
sxm600048
2007年07月30日 20:00:52
6楼
现将因数设在0.96,基本正常.只一台160KW电机运行时,有时投入三个电容,有时四个,个人估计是有一只电容有问题,待查实,不知大家有何建议.(同时运行160和135仍是六只)


      楼回答:除了照明无别的电器(变压器是500KVA)
回复
sxm600048
2007年07月31日 19:42:22
7楼
还是不行,投入数量今天2台机组,投入电容变成4个,少了2个.
回复
kejisz
2007年07月31日 21:58:21
8楼
1.是否为取样互感器过大?一般都按变压器配置取样互感器,而实际负载远远小过变压器额定电流,特别是在互感器变比比较大的时候,造成取样不准确。
2.还有,工厂环境的话,有没有可能是谐波造成的?

回复
sxm600048
2007年08月01日 00:12:19
9楼
可能是控制器型号问题
回复
laibao.dianqi
2007年08月01日 09:30:42
10楼
告诉你吧,你用RC2000系列谐波控制器准没事,我都遇到你说的类似问题。
回复
sxm600048
2007年08月01日 11:23:42
11楼
多少钱,在哪买
回复

相关推荐

APP内打开