本单位使用的是苏州电力电容器有限公司生产的TBB0.4-(250/10)型低压无功补偿装置.(自动) 额定电压0.4KW,额定容量250KVAR.今天突然不运行,检查情况如下:1.亮过压红灯.2.开关在自动位置却亮手动绿灯.3.A相互感器因固定螺丝松动整体落在三相铜排上(完好无损),装好后送电重试(自动)依旧不动作.因本人第一次接触使用,又无任何资料,特请高手指导,谢谢!已经确定转换开关手动正常,SET键无反应.打停止,动上、下键,再打自动,可以消除过压红灯,重复这种操作,可使自动、过压、手动三个灯轮换亮,但设备无动静。(型号是:JKL5A-10智能无功功率补偿控制器.)
已经确定转换开关手动正常,SET键无反应.打停止,动上、下键,再打自动,可以消除过压红灯,重复这种操作,可使自动、过压、手动三个灯轮换亮,但设备无动静。(型号是:JKL5A-10智能无功功率补偿控制器.)