《GB50227-95 并联电容器装置设计规范》 6.2.3 自动投切装置应具有防止保护跳闸时误合电容器组的闭锁功能,并根据运行需要应具有的控制、调节、闭锁、联络和保护功能;应设改变投切方式的选择开关。 这里的“自动投切装置应具有防止保护跳闸时误合电容器组的闭锁功能",是需要生产厂家考虑的功能?还是需要电气设计人员进行设计保护? 查了JKG无功自动补偿控制器样本,样本里都没有涉及此问题?或是我没发现没理解到位
《GB50227-95 并联电容器装置设计规范》
6.2.3 自动投切装置应具有防止保护跳闸时误合电容器组的闭锁功能,并根据运行需要应具有的控制、调节、闭锁、联络和保护功能;应设改变投切方式的选择开关。
这里的“自动投切装置应具有防止保护跳闸时误合电容器组的闭锁功能",是需要生产厂家考虑的功能?还是需要电气设计人员进行设计保护?
查了JKG无功自动补偿控制器样本,样本里都没有涉及此问题?或是我没发现没理解到位
请朋友帮忙解释一下,谢谢
2楼
投切开关要有闭锁功能,
回复
3楼
这本身就是一个常规的问题,设计员肯能考虑的!!!
回复
4楼
我看了一点电容补偿图纸,基本都是自动补偿控制器、刀开关、避雷器、熔断器、接触器、热继电器然后就是电容器
自己经验有限,看不出来怎么体现的“自动投切装置应具有防止保护跳闸时误合电容器组的闭锁功能"
回复
5楼
楼主说的是10KV电容补偿装置,400V补偿装置的热继电器如过采用手动复位算不算?
回复
6楼
400V系统的应该没有这个问题。
因为400V低压的无功补偿控制器,目前都具有一定的智能水平,在供电系统正常时才能工作,出现异常情况,会切除所有的电容,并能自动闭锁,不会出现误投现象。除非无功补偿控制器自己先出现故障。
技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的网址://www.cgaut.com/szaut/
技术论坛://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
QQ在线交流:74475974
回复