带中频炉负荷低压集中无功补偿怎么做?
oldriver
oldriver Lv.6
2008年11月25日 08:39:59
只看楼主

车间变电所,1000KVA变压器,其中大概有800KVA是给一个中频炉用,另外200KVA给动力、照明用。现在想请教各位师傅,我的低压集中无功补偿怎么做?因为主要负荷是中频炉,而中频炉的功率因数是很高的,但是其产生的谐波比较大,所以低压集中无功补偿是不是采用滤波柜,把无功补偿、滤波一起解决了。这方面没有经验,这样一个变电所,该配用多大的滤波柜。先谢谢了。

cuiyongpeng604
2008年11月25日 15:54:40
2楼
哥们,没有那么复杂~你选的电容柜要带滤波功能,补偿容量大概要450Kvar吧
你最好找个专业厂家,别让别人忽悠了,呵呵
回复
oldriver
2008年11月26日 08:20:52
3楼

非常感谢你的提醒,如果方便,能不能详细介绍一下我这个系统的补偿配置,有专业厂家也可以介绍一下。另外,有类似工程实例可以让我学习一下吗?再一次感谢。
回复
wqsabb
2010年04月16日 12:41:33
4楼
:) :) :)
回复
cow1488889845708
2017年03月07日 20:39:28
5楼
楼主找到治理方案了吗?
回复
风平浪静02
2017年03月08日 09:07:41
6楼
莘学子 发表于 2017-3-7 20:39 楼主找到治理方案了吗?你好,看来你想了解一些关于中频炉谐波治理问题,我们可以给你一些回答。当前一些中频炉,一般采用可控硅作为变频和功率调整元件。由于可控硅导通的非线性,必定产生电流波形的畸变。正规厂家生产的中频炉按照其运行参数已经作了消除这些电流波形畸变问题,也就是电容、电感(L C)滤波吧。但是,你的中频炉谐波分量不达标,就需要自己治理了。治理办法无非是滤波。滤波方法现在有两种,一种是增加电感和电容串联或者并联电路,是谐波在这个回路中产生谐振,为谐波电流提供一个通道。这个需要根据谐波次数和大小由专门厂家设计制造。第二种是有源滤波,就是通过电力电子元件,把谐波分量一个通路。这个可以自动跟踪,自动调节。设备费用很高,一般厂家不能承受。现在的无功功率无非是要解决相位移和波形畸变问题。相位移我们可以采用并联电容器方法,调节相位移问题。你这个是属于波形畸变问题,简单地采用调节相位移是不能很好地解决波形畸变问题的。