住宅采暖设计的几点疑惑
本人做地热设计的几点矛盾:1,在设计是采用55/45度,通过计算房间热负荷,查管间距表,可以采用D=200,设计完了,施工队感觉太大,我又只好改成D=150,也许他们对,考虑卧室里床等需要折减。2.多数的地热采暖选用的地热管为16的管道,可我们这里的建设方要求采用20的PEX管,这样让每环支管内的水流速度降低,有时不能达到0.25m/s3.不知道同行们在计算采暖立管是如何计算的。我还用95/70的表格,只是流量乘了2.54.在选用热量表时,自我感觉比较大,选用2.5m3/h的,担心实际实际运行温差可能只有5度。所以加大了本人做散热器的几点矛盾:1.我是最近才开始不用“大60”的,我们这里其他的设计院还有用“大60”的,建设局设计审查也不提出来,说是没接到上面的文件2.一直以来我们这里建设方都要求户内支管要采用公称直径25的管道。即使有些户只有10片的“大60”也这样的,这里的水质很差。3.国家禁止了不少的铸铁散热器,现在一些建设方提出采用钢制翅片管,我也感觉挺节能的。不过这里的水质不除氧,非采暖季节也不湿保
设计负荷和实际运行负荷?
一同学面试时,人家问:现在住宅小区一般算到变压器一级的负荷很大,不太符合实际。经常会碰到这样的问题:一小区设计容量为3台1000KVA的变压器,可当建成了以后发现实际运行只用一台1000的变压器就足够了,你会怎样处理类似的问题? 我同学当然没有答对这问题,我也不会 问题是: 1.可能会出现这么大的差别么?设计负荷和实际运行负荷? 2.既然已经建成?为什么要处理?节约成本?(已经建成了啊?)难道还把变压器拆下来退货? 3.就算以上问题成立,那么要把3台变压器改造成一台变压器供电,你们会给出怎样的改造方案?(尽量减少手术难度和造价) 我认为直接把其他两台变压器的出线回路直接挂到一台的母线上即可,什么连锁啊全部取消,变压器两断的开关全部切掉。等于就是单台变压器单母线+茶油发电机供电。 可否??