关于一级负荷的问题向大家请教
请教大家问题(谢谢了!)本人做机场供电(新手,不好意思),最近做了个包头机场的变电站:一级负荷,10kV高压双路进线,单母线分段接线(设联络开关、手动切换),两路高压同时使用,互为热备用,单路可待全部负荷.低压还带应急柴油发电机。这个方案在机场行业用了很成熟了,而且行业内部评审也通过。可是图纸送到供电局报装却卡壳了,供电局意见如下:1、高压应改为一用一备(一路使用,另一路为带电备用但不上负荷)。2、高压电源应该为自动切换装置(不允许手动切换)3、综保系统用电除了直流屏外还应单独设置所用变。小弟是新手,这三个问题看不明白啊,规范对一级负荷的要求写的很明白啊~而且我觉得高压同时使用总比一用一备可靠啊~还有就是高压自动切换我们院的老工程师说并不可靠(说万一误动作了两路可就都over了啊)~直流屏为什么单独设置所用变啊?以上问题希望大家赐教啊!!!谢谢了!!!
[着急]一级负荷电源的问题
大家好: 我一直有个疑问。就是一级负荷和二级负荷的电源究竟是怎么来的。什么叫双重电源,什么叫双回路电源。 在《供电规》上规定,一级负荷要双重电源,那这双重指什么呢,是指从电业局要来2路电源,再经过本建筑物内2各变压器就可以了吗。那如果这样的话,定性为二级负荷的建筑物的电源不也是要从电业局要来2路电源吗,经过2个变压器给建筑物供电吗,这两个有什么区别吗? 我又在《建规》条文解释看到,双电源指两个电源来自2个不同的35站——11.1.1 “具备下列条件之一的供电,可视为一级负荷:①电源来自两个不同发电厂;②电源来自两个区域变电站(电压一般在35kV及以上)。” 那我想问一下,实际中是这样吗。因为我个人感觉2个35站貌似离得很远,这样给一个一级负荷的建筑物供电不是很经济吧? 这个问题真的一直没闹明白,希望大家多多指教。
一级负荷的实际供电问题
一个公建,地下室为I类车库,需要按一级负荷供电,现由市政线路引来2路独立10KV线路进工程的配电室,需要2000KVA容量,选2台1000KVA变压器。 问题:1 、10KV侧一次回路是一用一备, 还是2路均使用,一条10KV线路接一台变压器。 供电部门方案为10KV一次侧母联闭合,正常情况下,由一路10KV线路带两台变压器,主供回路断电时,切换到备供10KV线路供电。且主供变压器容量应大于备供变压器容量。要2主一备,即如果主供2000KVA变压器,则备供变压器为1000KVA.主供备供不能一样大。 我的方案是2路10KV电源各带一台变压器,10KV侧单母线分段,2台1000KVA变压器开列运行,在一路电源断电后,低压柜联络.
这样是否满足一级负荷供电
某危险厂房,厂房内设备用电负荷等级为一级。我做外线供电。该厂房附近有一座10kv/0.4变电站,高压为两路独立10kv电源互为备用,高压为单母线分段有备自投,两台变压器互为冷备用,低压也是单母线分段,正常高压母联断开、低压母联闭合由一路高压电源供电,一台变压器运行能满足全部负荷,一路10kv电源有问题时另一路10kv电源及变压器自动投入。我想问的是只由这座变电站给该危险厂房供电能满足要求吗?要配几条低压电缆到厂房?最好能告诉我依据的规范及条目3月10日晚我看到大家的回复!第一,这两路10kv电源是独立的,一路市电,一路自备电厂来的;第二,我的低压母联正常时是闭合的,那,由变电站到厂房应该配出几条线,还要两条线到厂房配电间自动切换吗?这样做有意义吗?