再说一级负荷的供电电源
电工小杨杨
2021年03月08日 09:22:39
只看楼主

一级负荷供电比二级负荷供电相对简单,主要关注《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019中以下条款,其中3.2.8条是强制性条款。 3.2.8  一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 3.2.10  一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。 理解和用好这两条条款要求,需特别注意以下关键词:

双重电源源自IEC,英文:duplicate supply,即 一个负荷的电源是由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立的

由于我国目前已形成电网系统,难以找到真正意义上的两个独立电源,因此双重电源是与时俱进的结果。民用建筑中以下电源可认为是双重电源:


2、低压回路

3.2.10条中所述“低压回路”,没有明确该低压回路是否专用,因此 “低压回路”可以专用,也可以若干用电设备共用(不专用) ,需视具体情况而定。设计者可根据工程情况灵活使用。


3、末端配电箱

末端配电箱也是关键词,即 直接向用电设备或其控制箱(柜)供电的配电箱 ,在配电箱处进行双电源切换。

例如,

4、另有规定

“另有规定是活话”,只要在其他标准中找到依据,可以不按照3.2.10条执行。


参考方案有三种,如下图所示:




免费打赏

相关推荐

APP内打开