精华汇总
保安负荷
更多
保安报警系统
防雷保安器
停车场保安
污泥负荷
负荷开关
电力负荷
负荷拖车
电线负荷
血糖负荷
认知负荷
一级负荷
负荷中心
负荷预测
新风负荷
用电负荷
容积负荷
负荷计算
工作负荷
计算负荷
冲击负荷
锅炉负荷
打印负荷
负荷曲线
负荷量
负荷分配
#
保安负荷
#
300
保安负荷专题,为您提供保安负荷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与保安负荷相关的专业交流讨论,更多保安负荷相关内容请访问
土木在线论坛
!
对消防负荷的保安电源的疑问
我有个问题想问问:1、应急母线段所挂的保安负荷,是在应急母线首端进线市、发电切换的,就相当是双电源了。但到末端的保安负荷,包括消防负荷都只有一个回路至末端,那这种情况是不是和民规所说的“消防负荷在末端进行双电源切换”相不相乎的呢,??谢谢大家赐教!!
关于负荷计算的一些问题
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
关于插座及其负荷的问题
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
关于备供负荷大家的做法
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
此处的湿负荷应该按哪个取?
请教大家,此处的湿负荷,应该为下表中的哪一个数是0.49还是1.31?
如何估算空调的用电负荷
今天翻翻笔记本无意中发现空调用电负荷的估算公式,这是老杨以前跟通风专业的同事一起讨论定下来的,现在把这个公式放上来分享一下,或许对你有用。
关于二级负荷的供电方式
做二级负荷总是模模糊糊,特来请教大家。 1、两路高压进线(同时使用),两段下各接1台变压器。 2、两路高压进线(一主一备,切换),变压器只有1台。 第1种应该是规矩做法,不知道第二种做法是否可以啊。
再说一级负荷的供电电源
一级负荷供电比二级负荷供电相对简单,主要关注《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019中以下条款,其中3.2.8条是强制性条款。 3.2.8 一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 3.2.10 一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。 理解和用好这两条条款要求,需特别注意以下关键词: 1、双重电源
消防负荷的容量怎么确定?
例如;某大型楼盘我应该按照以下哪一种方法计算。 1、(电梯 排风抽烟 消防水泵 防火分区 应急照明)×需要系数 2、(电梯×需要系数 排风抽烟×需要系数 消防水泵×需要系数 防火分区×需要系数 应急照明×需要系数)×需要系数 还有问给题外话,如发电机容量高于800kW怎么解决这个容量过大的问题。
关于污泥负荷的相关知识
关于污泥负荷的相关知识
点击加载更多
APP内打开