急求关于负荷容量的请教
guaguapao
guaguapao Lv.2
2005年10月26日 11:38:38
只看楼主

接手一个年代久远烂尾的三星级宾馆,现要重新估算负荷容量。请各位大师指教一下整个宾馆的所有动力、照明、消防、中央空调等各个系统分摊成每平方瓦大概的数据是多少?谢谢了!

接手一个年代久远烂尾的三星级宾馆,现要重新估算负荷容量。请各位大师指教一下整个宾馆的所有动力、照明、消防、中央空调等各个系统分摊成每平方瓦大概的数据是多少?谢谢了!
免费打赏
depb
2005年10月26日 12:04:31
2楼
你按照一般宾馆的负荷密度大概每平方100va去计算变压器,每平方照明:25w,动力:70w,空调:30w,就可以了。
回复
yzlr2000
2005年10月26日 12:43:40
3楼
中央空调的功率要问做暖通的,功率应该挺大的!风机盘管的功率就不怎么大了,一般按一个100W算,不是说每平方就多少W可以了.消防上的主要负荷容量防排烟和消防泵房,其余的一般不会很大!防排烟和消防泵房的容量问做暖通和做水的,一般可以定下来!照明每平方25w我觉得有点小了,不过具体情况具体分析!
回复
guaguapao
2005年10月26日 17:31:43
4楼


那100VA每平方的容量足够提供照明、动力、消防、空调等系统的容量了吗。
回复
mhsdy
2005年10月26日 17:39:27
5楼
以下是引用guaguapao在2005-10-26 17:31:43.0发表的内容:

以下是引用depb在2005-10-26 12:04:31.0发表的内容:

你按照一般宾馆的负荷密度大概每平方100va去计算变压器,每平方照明:25w,动力:70w,空调:30w,就可以了。


足够了,实际做起来50~80VA.含水,空.
回复
guaguapao
2005年10月26日 19:38:38
6楼
谢谢指教!
回复
peca
2005年10月26日 20:28:52
7楼
希尔顿饭店的负荷密度好象是80W/M2
仅共大家参考
回复

相关推荐

APP内打开