关于宾馆负荷等级的问题?
xiaokouchangkai
2006年05月18日 22:59:57
只看楼主

旅馆规范上说一.二级旅馆的高级客房照明为一级负荷,全国措施上说四星级以上宾馆客房照明为二级负荷。问题一:建筑规范上说的六级和旅游规范说的五星是什么关系?问题二:不论客房照明为一级还是二级负荷,一般都需要双电源供电,但我们每间客房都设了节电型配电箱,照明和插座都由此箱配出,那样就都成了双电源了,这样做合理吗?请做过四星级以上宾馆的朋友不吝赐教,多谢。

旅馆规范上说一.二级旅馆的高级客房照明为一级负荷,全国措施上说四星级以上宾馆客房照明为二级负荷。
问题一:建筑规范上说的六级和旅游规范说的五星是什么关系?
问题二:不论客房照明为一级还是二级负荷,一般都需要双电源供电,但我们每间客房都设了节电型配电箱,照明和插座都由此箱配出,那样就都成了双电源了,这样做合理吗?
请做过四星级以上宾馆的朋友不吝赐教,多谢。
免费打赏
ljs1399
2006年05月18日 23:30:57
2楼
二级负荷.可以用专线+发电机或两回路电源.
回复
akla
2006年05月19日 07:20:50
3楼

"旅馆规范上说一.二级旅馆的高级客房照明为一级负荷,全国措施上说四星级以上宾馆客房照明为二级负荷。

问题二:不论客房照明为一级还是二级负荷,一般都需要双电源供电,但我们每间客房都设了节电型配电箱,照明和插座都由此箱配出,那样就都成了双电源了,这样做合理吗? "
现在已经没有一,二级旅馆的分类了;宾馆的星级是各方面要求(包括电气的),有专门的打分标准和细则,建议去旅游局找评分标准来看看;
四星级以上宾馆客房照明为二级负荷,可以在照明干线的首端切换.
回复
xiaokouchangkai
2006年05月19日 08:26:12
4楼
那就是说客房内的所有设备均为二级了,否则我们不可能把客房照明单拿出来.对吗?谢谢
回复
yangyongwu
2006年05月19日 09:47:50
5楼
没有呀,只是一个应急照明才是双电源而已,其它的是在电源柜上和发电机配用电源双电源引出
回复
xiaokouchangkai
2006年05月19日 11:12:25
6楼
楼上没明白我的意思.请看主贴
回复
hys_nc
2006年05月19日 12:59:08
7楼


问题一:建筑规范上说的六级是规范的要求。和旅游规范说的五星是旅游行业的评级标准,属于行业标准。首先要满足规范要求,再完成星级评分标准!

问题二:客房照明一般的做法就是每间客房都设了一个应急照明灯。其余的还是按照规范要求做!


回复
xiaokouchangkai
2006年05月19日 16:27:22
8楼
但措施上说的是客房照明,应包括客房内的所有照明吧?请问您做过四星以上宾馆吗?
回复
cgh5123
2006年05月19日 16:54:54
9楼
对呀!我也想搞清楚“X星级宾馆”和规范上的“一.二级旅馆”的关系,不知有哪位老师知道?
回复
xiaokouchangkai
2006年05月21日 08:33:19
10楼
图纸库里一套四星级宾馆电气图都没有,真的没人作过,连个参考也没有啊?急盼高手
回复
akla
2006年05月22日 08:14:55
11楼

是的;但不是消防负荷,只要在照明干线首端切换.