关于宾馆负荷等级的问题?
xiaokouchangkai
2006年05月18日 22:59:57
只看楼主

旅馆规范上说一.二级旅馆的高级客房照明为一级负荷,全国措施上说四星级以上宾馆客房照明为二级负荷。问题一:建筑规范上说的六级和旅游规范说的五星是什么关系?问题二:不论客房照明为一级还是二级负荷,一般都需要双电源供电,但我们每间客房都设了节电型配电箱,照明和插座都由此箱配出,那样就都成了双电源了,这样做合理吗?请做过四星级以上宾馆的朋友不吝赐教,多谢。

旅馆规范上说一.二级旅馆的高级客房照明为一级负荷,全国措施上说四星级以上宾馆客房照明为二级负荷。
问题一:建筑规范上说的六级和旅游规范说的五星是什么关系?
问题二:不论客房照明为一级还是二级负荷,一般都需要双电源供电,但我们每间客房都设了节电型配电箱,照明和插座都由此箱配出,那样就都成了双电源了,这样做合理吗?
请做过四星级以上宾馆的朋友不吝赐教,多谢。
免费打赏
akla
2006年05月22日 08:22:26
12楼


楼主说的是四星级客房"一般"照明负荷等级,不是应急照明的!
回复
e2006
2006年05月22日 14:31:05
13楼
旅馆规范为行业规范,非强制性。
按全国统一措施即可
回复
hhz.13005752249
2006年05月22日 14:33:59
14楼
宾馆我没做过。但双电源好象不是象楼主说的那样。双电源定义是由市政双路电源引入,或一路市政电源+自备电源供电。备用电源主要是走火通道及应急照明。
回复
江南小生
2006年05月22日 15:47:27
15楼


措施不能做为设计的依据。
我们的设计依据是规范!
回复
binyan.76
2006年05月22日 18:21:13
16楼
同意楼上的.
回复
snrfukrqw
2006年05月22日 19:26:25
17楼
二级负荷都不知是什么啊!等我有空把四星级我结线图发上来了.
回复
hhsscc
2006年05月22日 21:58:42
18楼

走道照明及总统套房采用双电双电源供电,末端切换,其它客房一路电源供电;但对高级宾馆的整个工程而言是按一级负荷供电,也即该楼的变电所应由二路独立的高压市电供电。
回复
xiaokouchangkai
2006年05月23日 07:48:28
19楼
本工程室外设变配电所,楼内设二级配电所,由于低压配电规范要求室外进线在进线点附近设隔离检修装置,拟走道照明,舞台电声,餐厅照明,消防电梯等一级负荷由二级配电室直供末端互投,其余设备为二级负荷,在二级配电室统一互投后专线供电至用电设备配电箱.此做法复合各种规范。