关于负荷计算的一些问题
曾先生
曾先生 Lv.8
2014年11月25日 19:18:15
只看楼主

学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)

学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
免费打赏
lzc-nmh
2014年11月25日 20:44:39
2楼
我们一般用需要系数法计算完以后,还会用负荷中大的电机同时使用时候的电流和,校验一下
回复
太白云渡
2014年11月25日 23:08:56
3楼
各级开关是开关是多大的
回复
turelhk
2014年11月26日 09:42:42
4楼
层开关大小是多少?有没有可能开关选小了。
回复
曾先生
2014年11月27日 18:29:52
5楼
层开关160A的,应该没问题。我是想问下,像学生宿舍这种夏季晚上时候,电器基本全开,负荷过大,用需要系数法计算该取多大值,常规的0.5左右不行吧,如何计算才行。
回复
zhihao8527
2014年11月27日 19:45:25
6楼
必须增加主电缆,要不主电缆电流就会大于400安,这是不允许的,一般设计为300安,想要改造,还要提供一些具体数据,一个宿舍住几个人,主要电器设备,要不然算出来不准。
回复

相关推荐