电监会强调燃煤锅炉要采用低负荷稳燃技术
国家电监会日前印发通知,要求电力行业全面贯彻落实《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》精神(以下简称《通知》),进一步做好节油节电工作。 《通知》强调,发电企业要进一步采取措施,促进锅炉节油和电机系统节电。所有火电厂(包括新建电厂)燃煤锅炉都要采用等离子无油、小油枪等微油点火技术和低负荷稳燃技术,降低油耗。通过机组运行监测,合理调整机组在不同负荷下的运行方式,提高机组运行效率。淘汰能耗高的机电产品,配备高效率设备和器具。按照政府确定的计划,继续关停小火电,并把关停燃油机组作为重点,减少燃油发电。强化厂用电管理,降低电力自用率。推进节油节电,电力企业要注重关键环节。 要科学合理地进行规划设计,尽量从源头上降低造价,节约资源;要加快技术进步,通过创新技术、引进技术或节能技术改造及自动化、信息化等手段,提高能源利用率,降低能源消耗;加强经营管理,提高管理水平,落实责任制,从日常点滴入手,挖掘潜力节约能源。 文章来自:www.kajisi.net
锅炉低负荷运行注意事项及操作措施
为了满足机组调峰,运行工况变动的需要,保证锅炉安全、经济运行,需要注意的相关事项及操作措施。 1、当锅炉在低负荷运行时,监盘人员一定要集中精力,提高监盘质量,加强对各仪表的分析,对出现的异常作出正确判断和正确处理;同时,由于锅炉负荷低,所以要做好锅炉突然熄火的事故预想,杜绝锅炉熄火后事故扩大。 2、经常检查来煤情况,了解煤质及表面水份;同时要查阅上班来煤情况,要根据机组负荷、粉仓粉位、给粉机转速等情况判断不同时间所烧不同煤种,提前做好相应的燃烧调整工作。应经常到就地观察炉火及排烟颜色。 3、加强燃烧调整,应根据不同负荷、不同煤种有针对性地调整,要参照大修后低负荷试验报告进行调整;在调整燃烧时,首先将运行的各一次风尽量调平,同时要保持合理的给粉机台数,保持集中燃烧,避免给粉机转速过低或过高运行(400t/h炉保持在380~550转/分,670t/h炉保持在550~700转/分),停用的给粉机一次风门要及时关闭;二次风量要合理,可适当增大氧量运行,但应避免过大,停用给粉机的上部二次风门要及时关至10%。 4、当需要停用给粉机时,正常情况下一定
锅炉蓄热能力的大小对负荷调整有何影响
锅炉蓄热能力大,当负荷变化时,锅炉自动适应的能力较强,使手动和自动调节有比较充足的时间进行调整,因而汽压波动较小。这是有利的一面。但是锅炉蓄热能力大,对负荷调整也有不利的一面。当主动调整锅炉蒸发量以满足负荷的变化时,汽压恢复较慢。 例如,负荷增加汽压下降时,为了增加锅炉的蒸发量以主动适应负荷的增加,使汽压提高到原有的水平,需要增加燃料量。但增加的燃料,一部分要用来提高炉水的饱和温度,另一部分用来提高受热面金属的温度,其余的部分才能用来产生蒸汽。只有当锅炉压力不再升高,锅炉停止蓄热时,增加的燃料才能全部用来产生蒸汽。反之,当负荷下降低汽压上升时,主动减少燃料量,企图降低锅炉蒸发量,使汽压降低到正常水平,但在压力下降的过程中,积蓄在炉水和受热面金属中的热量以产生附加蒸汽的形式释放出来,只有当汽压稳定不再下降时,减少的燃料量才能使锅炉的蒸发量相应减少 www.kajisi.net