某危险厂房,厂房内设备用电负荷等级为一级。我做外线供电。该厂房附近有一座10kv/0.4变电站,高压为两路独立10kv电源互为备用,高压为单母线分段有备自投,两台变压器互为冷备用,低压也是单母线分段,正常高压母联断开、低压母联闭合由一路高压电源供电,一台变压器运行能满足全部负荷,一路10kv电源有问题时另一路10kv电源及变压器自动投入。我想问的是只由这座变电站给该危险厂房供电能满足要求吗?要配几条低压电缆到厂房?
某危险厂房,厂房内设备用电负荷等级为一级。我做外线供电。该厂房附近有一座10kv/0.4变电站,高压
为两路独立10kv电源互为备用,高压为单母线分段有备自投,两台变压器互为冷备用,低压也是单母线分段,正常高压母联断开、低压母联闭合由一路高压电源供电,一台变压器运行能满足全部负荷,一路10kv电源有问题时另一路10kv电源及变压器自动投入。
我想问的是只由这座变电站给该危险厂房供电能满足要求吗?要配几条低压电缆到厂房?
最好能告诉我依据的规范及条目
3月10日晚我看到大家的回复!第一,这两路10kv电源是独立的,一路市电,一路自备电厂来的;第二,我的低压母联正常时是闭合的,那,由变电站到厂房应该配出几条线,还要两条线到厂房配电间自动切换吗?这样做有意义吗?
2楼
不知道楼主指的两路独立10KV电源是怎样的。
至少应该来自两个独立的区域变电站(≥35/10kv)
如果上述情况符合。建议按照厂房设备负荷大小,按正常和备用电源一组分别给各设备总配电柜引去,在柜内双电源切换。正常和备用两路电源尽量来自不同的低压母线段。
如果有特别重要负荷,恐怕还需要加自备电源如柴油发电机。
个人观点。
回复
3楼
回复
4楼
厂内满足
厂外资料不全
1、如果两个电源来自同一个变电站,则不满足
2、如果两个电源与另一个变电站的线路形成了“背靠背”或“n供一备”等符合“n-1”的供电方式则基本满足,因为还要看两个变电站是否满足“n-2”的结线
回复
5楼
4楼,厂内满足?什么意思?
再有,如果两个电源来自同一个变电站,则不满足----指的是10kv还是0.4kv
回复
6楼
厂内就是就是10/0.4变电站,10kV电压等级一般不叫变电站,以免混淆,直接叫配电房或变电房,35kV及以上才叫变电站
两个电源来自同一个变电站是指两条10kV电源来自同一110kV或220kV变电站
回复