看到一份新图设说明中提到一级负荷要求电力部门提供两路10kv来自同一区域变电所不同母线段的高压电源。请问这样的设计是否负荷规范当中一级负荷使用两个独立电源,两个电源不同时出问题的要求
看到一份新图设说明中提到一级负荷要求电力部门提供两路10kv来自同一区域变电所不同母线段的高压电源。
请问这样的设计是否负荷规范当中一级负荷使用两个独立电源,两个电源不同时出问题的要求
2楼
根据我对一级负荷的理解 这样的做法是可以的!
回复
3楼
是符合要求的。
因地区大电力网在主网电压上部是并网的,用电部门无论从电网取几个回路电源进线,也无法得到严格意义上的两个独立电源。可以是分别来自不同电网的电源,或者是来自同一电网但在运行时电路互相之间联系不多的。
回复
4楼
如果一级负荷不大。取两电源比较困难。可以一个专用电源。加发电机。
回复
5楼
符合。可见2009年版本的电气技术措施
回复
6楼
lr368816158 发表于 2013-2-25 09:15 符合。可见2009年版本的电气技术措施技术措施查看过,该部分并无详细说明高压来源
回复
7楼
ee8846 发表于 2013-2-27 15:20 技术措施查看过,该部分并无详细说明高压来源见附录4.6中4.6.1对二路独立电源的解释
回复
8楼
如果区域变电所的两段母线由两个电源供电可满足要求
回复
9楼
lr368816158 发表于 2013-3-15 09:23 见附录4.6中4.6.1对二路独立电源的解释谢谢指教:)
回复
10楼
《供配电系统设计规范》GB 50052-2009
2.0.2 双重电源 Duplicate Supply 一个负荷的电源是由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立的。
3.0.2 一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。
条文说明:
3.0.2 条文采用的“双重电源”一词引用了IEC50(601)中的术语第601-02-19条“duplicate supply”。因地区大电力网在主网电压上部是并网的,用电部门无论从电网取几回电源进线,也无法得到严格意义上的两个独立电源。所以这里指的双重电源可以是分别来自不同电网的电源,或来自同一电网但在运行时电路互相之间联系很弱,或者来自同一个电网但其间的电气距离较远,一个电源系统任意一处出现异常运行时或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电,这样的电源都可视为双重电源。
一级负荷的供电应由双重电源供电,而且不能同时损坏,只有满足这两个基本条件,才可能维持其中一个电源继续供电,这是必须满足的条件。双重电源可一用一备,亦可同时工作,各供一部分负荷。
回复
11楼
qsy0 发表于 2013-3-18 10:40 《供配电系统设计规范》GB 50052-20092.0.2 双重电源 Duplicate Supply 一个负荷的电源是由两个电路 …你好,请问10kV双电源自动投切的时间要求?哪个规范有要求吗?谢谢
回复