本人做地热设计的几点矛盾:1,在设计是采用55/45度,通过计算房间热负荷,查管间距表,可以采用D=200,设计完了,施工队感觉太大,我又只好改成D=150,也许他们对,考虑卧室里床等需要折减。2.多数的地热采暖选用的地热管为16的管道,可我们这里的建设方要求采用20的PEX管,这样让每环支管内的水流速度降低,有时不能达到0.25m/s3.不知道同行们在计算采暖立管是如何计算的。我还用95/70的表格,只是流量乘了2.5

本人做地热设计的几点矛盾:
1,在设计是采用55/45度,通过计算房间热负荷,查管间距表,可以采用D=200,设计完了,施工队感觉太大,我又只好改成D=150,也许他们对,考虑卧室里床等需要折减。
2.多数的地热采暖选用的地热管为16的管道,可我们这里的建设方要求采用20的PEX管,这样让每环支管内的水流速度降低,有时不能达到0.25m/s
3.不知道同行们在计算采暖立管是如何计算的。我还用95/70的表格,只是流量乘了2.5
4.在选用热量表时,自我感觉比较大,选用2.5m3/h的,担心实际实际运行温差可能只有5度。所以加大了
本人做散热器的几点矛盾:
1.我是最近才开始不用“大60”的,我们这里其他的设计院还有用“大60”的,建设局设计审查也不提出来,说是没接到上面的文件
2.一直以来我们这里建设方都要求户内支管要采用公称直径25的管道。即使有些户只有10片的“大60”也这样的,这里的水质很差。
3.国家禁止了不少的铸铁散热器,现在一些建设方提出采用钢制翅片管,我也感觉挺节能的。不过这里的水质不除氧,非采暖季节也不湿保养,也不知道能用几年。
各位,同行说说你们的情况
lwjlwj
2005年04月07日 20:56:09
2楼
关于管间距,还是要坚持疏密的,靠近外墙及人员停留时间较短的还是应当加密,家具覆盖部分还是要做的稀些,虽然设计、施工相对麻烦些。另外,凭借“施工队感觉”,而不是相信自己的计算的做法是不合适的。
回复
jyhjyhjyh
2005年04月10日 07:50:56
3楼
1,地方不制止大60是为了保护本地小厂,设计院不应考虑此问题
2,分户后户内管一般是塑料管,一般户型20足够,特大户型才用25,管径太大不利平衡,反而不好
3,可用无沙型铸铁散热器
回复
wpg0126
2005年08月15日 10:46:09
4楼
住宅采暖单户循环,镀锌钢管真不行吗?辐射采暖成本高,本地技术不成熟,也不敢采用,有办法让镀锌钢管安全吗?马上要装修,请指教.