关于热泵采暖的问题请教大家啊
目前一个项目采用水源热泵给车间采暖,但是只有白天开机,夜间停机,通常经过一晚的冷却之后,热水通常只有五六度,这时开机的话排气压力会过低,吸排气行不成压差,冷剂和油都聚在冷凝器里了,回油不好很容易出现油液位低的报警,有没有好的解决方案啊。希望能省事又便宜的,目前小弟提的加套电加热但是价格太高,另外之前考虑的放井水进冷凝器提下温,又担心甲方嫌操作麻烦和井水杂质进末端没敢提,现在小弟有一设想,机房加自立式温控阀,当温度小于30度时,温控阀关闭,开机时先在机房内通过压差旁通阀做内循环,拉起排气压力和温度后温控阀打开,不知道这个思路行不行,另外前辈们有什么好的经验,望不吝赐教,感激不尽
讲个关于采暖无奈的笑话
话说,某个大型甲级设计院,在一直辖市给自己职工盖住宅楼,采暖也是有本设计院人员设计,住宅楼自然是分户计量,可是该直辖市不允许垫层内采暖管道有接头,故该设计人员参考了当地的采暖设计规程,户内设计了放散式暖气片系统。看问题来了,该系统在各个环节都通过了,包括审图,本单位专家评审等等。然后就是忙碌的2~3年,苦逼的工程师们入住了,发现部分暖气片与采暖管线接口位置漏水,按说设计院自己给自己盖得楼,应该不会存在这种问题,此设计院还每年承接不少总承包项目。 然后就开始讨论问题出现的原因,设计院的一位大领导就开始找设计人员,说设计的这种形式有问题,会导致漏水,然后就要设计人员在该直辖市找有没有用过此种形式的采暖系统,苦逼的设计人员托人找关系终于在另几个设计院(包括直辖市市院)搞来几个相同做法的图纸,领导还是不信,要设计人员去拍照,那个小区做过这种形式的,拍照回来,说明这个系统也是很常见的。 苦逼的哥们,挺住啊!