关于埋采暖管的垫层的问题
小栓找
小栓找 Lv.4
2012年03月13日 10:22:00
来自于采暖供热
只看楼主

住宅项目 原采暖、给排水管路 都敷设在楼板垫层内 垫层为70mm轻集料。由于土建的楼板有问题要加厚,需要把轻集料替换成C20混凝土,把垫层改成板。这个变动需要设备安装专业怎么配合?这种做法有什么问题?符合规范要求么?解决需要什么措施么?请高人指点 谢谢

住宅项目 原采暖、给排水管路 都敷设在楼板垫层内 垫层为70mm轻集料。

由于土建的楼板有问题要加厚,需要把轻集料替换成C20混凝土,把垫层改成板。

这个变动需要设备安装专业怎么配合?

这种做法有什么问题?符合规范要求么?解决需要什么措施么?

请高人指点 谢谢
免费打赏
jakeoo00
2012年03月15日 15:11:15
2楼
去问结构的是否允许安装的在板里安装这些管路,一般是不允许的,毕竟维修要破坏结构,另外供热在结构层对混凝土寿命也存在影响。安装想办法找地方安装管线吧!
回复
sky1412
2012年03月16日 17:00:13
3楼
地暖管、给排水管严禁敷设在结构层里,规范有明文规定
回复
zwh261
2012年03月17日 09:10:09
4楼

合理的解释!
回复
ywq200810
2012年03月17日 13:46:58
5楼
很有必要多加一层
回复
小栓找
2012年03月20日 15:44:36
6楼
感谢各位大侠指点!
回复
mengyulili
2012年03月22日 12:57:18
7楼
敷设在垫层里不是不允许的,当然碰到上面的问题,可以再在板上加垫层,或者直接让敷设在垫层里的管道走楼层下面
回复