消弧线圈和电阻柜的区别 电力系统中好多是消弧线圈换成了电阻柜,有的电阻柜又换成了消弧线圈。二个产品各有优点,要求不高的系统,接地很少系统,大都采用接地电阻柜。对于不能停电的系统,如钢铁,医院等系统,采用消耗线圈较多。接地电阻柜投资较少,维护简单,是一个趋势。 电阻接地的优缺点,单相接地时,异常过电压抑制在2.8倍一下。继电保护简单。维护简单,现在是多电源系统,以及城市电网的首选方案。缺点是综合投资较高,故障点的电位较高,对人身设备不安全,供电的可靠性低,不能长时间接地运行,接地电弧的影响,对通讯和电子设备干扰较大。消弧线圈的优缺点,提高电力系统的供电可靠性,可以在系统发生瞬间单相接地故障时不用断电。消弧线圈的电感电流可以平衡接地时电容电流,可以降低电弧,继电保护动作少,系统可以继续供电。发生永久性接地时,可以运行一段时间,使用于不能停电的用户,虽然接地,非故障相电压升高,但是三相之间任然平衡,在一些应急系统仍然使用。消弧线圈可以限制大部分接地现场,由于其接地电弧偏小,电磁兼容性好,对通讯设备影响较小,缺点是系统绝缘水平要求较高。设备复杂,控制复杂,成本较高,所以一般供电系统,包括不容易接